Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

что использовать в качестве датчика скорости?

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: что использовать в качестве датчика скорости?
    Опубликовано: 17 Январь 2006 13:32

что использовать в качестве датчика скорости?

нужно измерять скорость коневейерной ленты, можно ли использовать например инкрементальный энкодер?

 

 

Наверх
ssazonov Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 76
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ssazonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Январь 2006 16:25

Конечно можно, но это несколько дорого и нужна ли Вам такая точность измерения, которую обеспечит Вам инкодер?!

Гораздо проще и дешевле использовать любой дискретный датчик (например индуктивный) и заводить с него сигнал (кстати, а куда надо заводить, на какое устройство?) на устройство контроля, например, на TC-4...-V, TC-V6... (тахометры), КС... (счетчики) и пр., производства фирмы Pepperl+Fuchs (www.pepperl-fuchs.com).

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Январь 2006 16:41
А тахогенератор не подойдёт? Выход пересчитать потом в скорость по простейшим формулам....
Наверх
Mr Pit Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 55
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mr Pit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Январь 2006 04:49
Мы используем ВБИ (индуктивные датчики). Нареканий нет. А насчёт энкодера для измерения скорости конвейерной ленты, не знаю.
На мой взгляд основными минусами инкрементального энкодера при решении поставленной задачи будет следующее:
1.Мне кажется что у таких датчиков слишком высокая разрешающая способность для поставленной задачи.
2.Неоправданное усложнение конструкции измерительного устройства (при применении энкодера объязательно появятся механические связи - измерительный преобразователь объект измерения, а это ненужные дополнительные проблемы).

И последнее. От применения отечественных ЛИРов осталось много негативных воспоминаний. При выборе датчиков обращайте внимание на их соединительные разъёмы.
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Январь 2006 13:01

я хотел взять шифратор приращений Пепперл фуч и ваговский модуль 750-637, там можно сразу получить частоту вращения во внутреннюю шину ПЛК

мне показалось что проблемм не должно быть и не сложное решение

Наверх
Журавлев Арсений Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Сентябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Журавлев Арсений Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Апрель 2006 13:25

Мне нравятся фотоимпульсные датчики Лир питерской фирмы СКБ-ИС. Ни разу не помню, чтоб выходили из строя. Стоят они не так уж и дорого.

Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Май 2006 12:48

Может можно попробовать обойтись совсем без датчика.

Например приводы при векторном управлении высчитывают скорость двигателя и передавать этот параметр на контроллер, а дальше дело техники. Конечно точность не 99.99, но около +/- 5% будет, хотя лучше  смотреть по "месту" - какая система, какие требования, что хотите получить и т.д. 

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz