Есть ли в модуле Adam-4019 встроенная компенсация температуры ХС |
Ответить |
Автор | |
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
Опубликовано: 12 Январь 2006 12:24 |
Ни в одном каталоге я такой информации не нашел. |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Есть. Косвенно можно определить по наличию команд работы с CJC $AA3 CJC Status. Returns the value of the CJC sensor for a specified analog input module $AA9SNNNN CJC Offset Calibration. Calibrates an analog input module to adjust for offset errors of its CJC sensors |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
В принципе я так и думал. В ОРС-сервере AdamOPC в модели описания модуля 4019 есть переменные, хранящие значение температурной поправки. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |