Работа с удаленным Com портом |
|
Подскажите пожалуйста , смогу ли я нормально работать с удаленным com портом по такой схеме : Ethernet-->NPort5230 -->>rs485-->ADAM-4520-->rs232 или вместо ADAM-4520 понадобится adam-4521 .
|
|
![]() |
|
|
Да, такая схема будет работать. А какой смысл устанавливать ADAM? Если у Вас на шине RS-485 будет что-то еще находиться, то, понадобится либо ADAM-4520, либо ADAM-4521 (в зависимости от используемых протоколов). А если на шине RS-485 будет висеть только одно устройство, не проще ли использовать NPort-5210 вместо NPort-5230? Они на выходе дают сразу 232. |
|
![]() |
|
|
485 длинный . Один Ethernet не пройдет .
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |