Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: OPC по сети
    Опубликовано: 15 Декабрь 2005 06:23

То есть Вы хотите на одной физической машине запустить ОРС-сервер и обрабатывать с помощью него данные от неких устройств, физически подключенных к другим ПК, объединенных с первым сетью?

Наверх
kill Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kill Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Декабрь 2005 08:34

Как с помощью настроек ДКОМа обрабатывать данные с ОПС-сервера на удаленной машине: 1) на удаленной машине разрешается запуск данного сервера удаленно; 2) на местной машине для данного ОПС-сервера указывается место, на котором надо запускать этот сервер - удаленная машина.

Если нужно использовать один и тот же ОПС-сервер на нескольких удаленных  машинах, поскольку в п. 2 пред. параграфа можно указать только одну машину, одними настройками ДКОМа не обойтись. Я не прав?

просто Шурик
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Декабрь 2005 09:03

Пусть более опытные коллеги меня поправят, но я понимаю данную технологию так:

1. На ПК с подключенным УСО устанавливается и конфигурируется ОРС-сервер,  опрашивающий данное УСО. УСО в данном случае имеет интерфейс, отличный от Ethernet (т.к. в случае Ethernet проблемы передачи тегов вообще нет). ОС настраивается на разрешение удаленного запуска локального ОРС-сервера.

2. На другой машине существует некое локальное приложение (ОРС-клиент) которому нужно получать данные от удаленного ОРС-сервера (или нескольких серверов). Замечу, что если ОРС - лицензионные, то лицензии должны быть на каждый установленный сервер. ОС на данной машине конфигурируется на разрешение удаленного запуска ОРС-сервера и получение от него ОРС-клиентом тегов.

3. Удаленно взаимодействуют ОРС-сервер и ОРС-клиент, а не ОРС-сервер с ОРС-сервером.

4. ОС берет на себя роль транспорта для передачи команд на загрузку/выгрузку ОРС-сервера и обмене с ним информацией ОРС-клиента.

 

Наверх
kill Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kill Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Декабрь 2005 09:11

Это все хорошо, когда ОПС-клиент умеет общаться с удаленными ОПС-серверами. Как выяснилось, далеко не все клиенты это умеют. Если умеет, то, по-моему, никаких плясок вокруг ДКОМа производить не надо. В противном случае, необходимо, чтобы:

1) требуемый ОПС-сервер был зарегистрирован и на клиентской и на серверной стороне,

2) разрешить на серверной стороне запускать ОПС-сервер "снаружи",

3) настроить в ДКОМе на клиентской стороне запуск данного ОПС-сервера не локально, а на серверной стороне.

И, как несложно догадаться, серверная сторона может быть только одна. В чем, собственно, и кроется проблема, выложенная мной в начале темы и которую я теперь планирую решить с помощью SplitOPC.

(Только что-то Сергей Сорокин в личку не смотрит)

просто Шурик