Есть прибор фирмы элемер ТМ5103 пытаюсь его подключить через ПИ rs232-rs485 к компьютеру. но ПК его не видит. Если подключать через rs232, то все нормально, прибор находится, можно задать настройки. Вопрос как можно проверить подключение rs485? Прибор один, кабель используется экранированная пара, на концах у ПИ и прибора припаяны резисторы на 120Ом. расстояние 20 метров всего.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 03 Октябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 11 |
|
Возможно проблема не в приборе а в ПИ. Сталкивался с таким. Запрос проходит нормально, а ответ через ПИ не проходит. Какой у Вас преобразователь? |
|
Сергей
greyssm@mail.ru www.omron-asutp.narod.ru |
|
Новичок Присоединился: 04 Октябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Преобразователь Элемер, точно рабочий, т.к. пробовали через него подключать другие приборы.
|
|
Новичок Присоединился: 04 Октябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Всем спасибо, вопрос решен.
|
|
Новичок Присоединился: 16 Февраль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Есть прибор фирмы элемер ТМ5103 пытаемся его подключить по 3-х проводной схеме через rs232 к компьютеру, но ПК его не видит. Схема подключения взята из руководства по эксплуатации НПП ЭЛЕМЕР. В чём может быть проблема? P.s. У ЭЛЕМЕРА, есть свой сайт? Напишите пожалуйста ссылку если кто знает. |
|
Best regards
Lexxej |
|
Участник Присоединился: 01 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 49 |
|
С уважением, Дмитрий Чукичев
|
|
Новичок Присоединился: 16 Февраль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Огромное спасибо. Вся проблемма заключалась в том, что мы использовали программу для ТМ5101. С офицального сайта скачали анологичную для ТМ5102,03 и всё отлично подключается и програмируется |
|
Best regards
Lexxej |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |