UltraLogik и ADAM5017H |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 16 Март 2005 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 15 Ноябрь 2005 18:24 |
Господа подскажите как реализовать в UltraLogik опрос 5017H с токовым входом. Или вообще как это сделать? |
|
Да не рухнет голова подсказывающего
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Используйте операцию масштабирования. В соответствии с законом Ома, падение напряжения на шунтирующем резисторе равно сопротивлению этого резистора, умноженному на измеряемый ток. К примеру, если падение напряжения равно 2.5 В, а сопротивление 125 Ом, то ток будет равен 20 мА. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |