Собственно нужно разработать систему диагностики работоспособности ПТК (программно технического комплекса) с элементами анализа и экспертных подсказок обслуживающему персоналу для предупреждения и предотвращения отказов ПТК и как следствие аварийных ситуаций на производстве. Подскажите, с чего вообще можно начать. Что-то я пока нахожусь в прострации
Что бы такое съесть, чтобы похудеть.
А подробней о ПТК можно?
1. Составить документацию - перечень приборов, контроллеров, SCADA-серверов, клиентов, сетевого оборудования и т.д. с основными характеристиками.
2. Для каждого из этих компонентов выделить (разработать) сигналы состояния работы, системного времени, цикла выполнения, сетевого соединения и т.д., которые с них можно взять.
3. Реализовать сбор всех этих сигналов в одном месте, ведение архива, протокола, генерирование алармов.
4. Разработать видеокадры представления собранной информации, просмотра протоколов, выдачу алармов.
Реализация всего этого конечно зависит от состава вашего ПТК.
Первоначально опубликовано Avsha
3. Реализовать сбор всех этих сигналов в одном месте, ведение архива, протокола, генерирование алармов.
4. Разработать видеокадры представления собранной информации, просмотра протоколов, выдачу алармов.
Реализация всего этого конечно зависит от состава вашего ПТК.
1 и 2 я уже сделала. А можно, пожалуйста, поподробнее 3 и 4. Я неочень поняла просто
И спасибо большое за помощь.
Что бы такое съесть, чтобы похудеть.
Anhen
3. Как правило в ПТК присутствуют SCADA-сервер, котрый собирает информацию в единую БД параметров реального времени и в исторический архив. Вместо БД SCADA-сервера иногда бывает реляционая БД.
Так вот, в БД должны появится теги, например состояние контроллера K_01, K_02 и т.д., и должен вестись архив, чтобы вы в любой момент посмотрели, когда у вас контроллер чихнул. Не забудьте реализовать ведение протоколов по этим параметрам и генерацию тревожных сообщений.
4. Рисуете мнемосхемы, на которых отображаете стуктуру вашего ПТК и около каждого компонента свой тег - лампочку состояния, рядом кнопочка - вывод протокола за период по нашим тегам диагностики.
Экран статистики можно организовать перезапуски/обрывы связи оборудования за день/месяц/год.
"с элементами анализа и экспертных подсказок обслуживающему персоналу"
Интересно, для кого вы готовите диагностику - для персонала, ведущего технологический процесс или персонала, который обслуживает ПТК?
У нас контроллеры управляют насосами, вводим цепочки готовности
например, подано напряжение (цепи силового и оперативного питания)
сработало защита по перегрузке (теплуха)
аварийное давление в системе (от датчиков)
Цепочка готовности говорит о том, что насос можно включить, если что-то не получается мы выводим это в окне диагностики (Step7 and WinCC).
По поводу архива Alarm - это по любому должно быть.
Первоначально опубликовано Avsha
Интересно, для кого вы готовите диагностику - для персонала, ведущего технологический процесс или персонала, который обслуживает ПТК?
Диагностику готовлю для операторов, ведующих тех.процесс.
Что бы такое съесть, чтобы похудеть.
Просто к теме...
Как правило технологическому персоналу важно знать не какой компонент ПТК отказал, а какая система управления, реализованная на одном из элементов ПТК, дала отказ и что делать в этой ситуации.
И по моему, система диганостики для операторов стоит уровнем выше диганостики для обслуживающего персонала. Т.к. вторая просто собирает и сообщает, что где работает/не работает, а первая анализирует собранную информацию и формирует рекомендации персоналу.
Собственно нужно разработать систему диагностики работоспособности ПТК (программно технического комплекса) с элементами анализа и экспертных подсказок обслуживающему персоналу для предупреждения и предотвращения отказов ПТК и как следствие аварийных ситуаций на производстве. Подскажите, с чего вообще можно начать. Что-то я пока нахожусь в прострации
Если этим делом всерьез увлечься, то выбраться будет тяжело - как с пресловутым ремонтом (с) М.М. Жванецкий. Тут вам, пожалуйста, непроходимые дебри из деревьев отказов - ну полный кошмар. А если по-простому - зарезервировать этот самый ПТК, причем в качестве резерва можно ведь применить и более "легкую" модель, ведь от нее то требуется дотянуть процесс до плановой остановки...
Согласен с SIBER, в диагностике можно урыться не на один год, главное остановиться на основном и главном, но не в ущерб системному подходу.
Кстати, кто нибудь сталкивался с какими-нибудь методиками и руководящими документами по реализации диагностики ПТК?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме