Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Функции представления данных в SCADA
    Опубликовано: 14 Октябрь 2005 03:45

Всем добрый день!

Меня интересует такой вопрос, какая из SCADA-систем может похвастаться следующими функциями представления информации, в готовом или полуготовом виде:

1. Выбор произвольного набора параметров непосредственно на мнемосхеме и отображение по ним графика

2. Отображение информации по выбранным параметрам и экспорт в txt, xls

3. Отображение таблицы архивных значений по выбранному параметру за указанный временной диапазон

4. Формирование (сохранение) личных групп параметров из выбранных параметров на мнемосхеме и т.д.

5. Отображение на графиках изменяемого набора параметров с функцией добавления/удаления перьев из списка, из групп параметров.

Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Октябрь 2005 06:52

IMHO, все это можно сделать на InTouch с помощью пары десятков скриптов.
А наверное и в каих-нибудь других SCADA-пакетах тоже. Но в Интаче точно. Вот и преимущества того, что все приходится писать ручками, зато и работать будет так как надо.
Непонятно только одно. Зачем что-то экспоритировать в Exel или, упаси Боже, в txt. Неужели Базы данных вымирают?

Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Октябрь 2005 07:17
Первоначально опубликовано L-Max

Непонятно только одно. Зачем что-то экспоритировать в Exel или, упаси Боже, в txt. Неужели Базы данных вымирают?

Это функция носит справочный характер, например вам необходимо составить перечень сигналов, установленных на сигнализацию, или перечень сигналов, передаваемых на верхний уровень управления.

A_NAME;A_TAG;A_DESC;A_ELO;A_EHI;A_EGUDESC;A_OPEN;A_CLOSE
AI;GMC5S.G501_AB_2203;Zdn  Задание Т перед циклонами  П1;0,00;400,00;град. С;;
AI;GMC5S.G501_AB_2213;Верхняя граница задания Тциклонов п. 1;0,00;400,00;град.С;;
AI;GMC5S.G501_AB_2215;Нижняя граница задания Тциклонов п. 1;0,00;400,00;град.С;;
DI;GMC5S.G511_DI_0001;М4.1 Сигнал. ВУ в аппарате 1;;;;0;ВУ_А1
DI;GMC5S.G511_DI_0002;М4.2 Сигнал. ВУ в аппарате 2;;;;0;ВУ_А2

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Октябрь 2005 11:01

Первоначально опубликовано Avsha

какая из SCADA-систем может похвастаться следующими функциями

Думаю, что все перечисленное можно сделать на Genesis. Правда, ручками кое-что на VBA написать придется.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Октябрь 2005 14:52

Поподробнее опишу задачи:
1. Выбор произвольного набора параметров непосредственно на мнемосхеме и отображение по ним графика
открываете мнемосхему, на мнемосхеме отображаются параметры в виде числовых значений, щелкаете по нескольким значениям, а потом кнопку закончить-график, открывается новый видеокадр 'тренд', на котором отображаются выбранные параметры

2. Отображение информации по выбранным параметрам и экспорт в txt, xls
открываете мнемосхему, на мнемосхеме отображаются параметры в виде числовых значений, щелкаете по нескольким значениям, а потом кнопку закончить-экспорт, открывается Excel, где по выбранным параметрам отображается имя тега, комментарий, шкала, ед.измерения и т.д.

3. Отображение таблицы архивных значений по выбранному параметру за указанный временной диапазон
открываете мнемосхему, на мнемосхеме отображаются параметры в виде числовых значений, щелкаете по нескольким значениям, а потом кнопку закончить-таблица, открывается Excel, где по выбранным параметрам отображается таблица архивных значений, например за последний час - т.е. 60 значений с временной меткой.

4. Формирование (сохранение) личных групп параметров из выбранных параметров на мнемосхеме и т.д.
открываете мнемосхему, на мнемосхеме отображаются параметры в виде числовых значений, щелкаете по нескольким значениям, а потом кнопку закончить-в группу, затем предлагается дать имя группе, и эта группа сохраняется локально.

5. Отображение на графиках изменяемого набора параметров с функцией добавления/удаления перьев из списка, из групп параметров.
открывается видеокадр-тренд, нажимаете на кнопку ГРУППЫ, открывается окно со списком групп (которые были созданы в п.4), выбирается конкретная группа, и отображается график группы параметров.
+ захотели добавить к имеющимся 4 перьям, отображаемым на графике еще 2 параметра (соответственно 2 пера на графике), нажимаете кнопку СПИСОК, открывается список параметров в системе, выбираете 2 нужных, и в итоге в графике уже 6 перьев.

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Октябрь 2005 19:32
В Genesis32 на VBA сделать можно все из вышеперечисленного, нужен только программист.
Сергей
Наверх
Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Октябрь 2005 21:16

Нам тоже удалось это сделать на средствах iFix не без помощи VBA,  и благодаря тому, что SCADA имеет встроенный механизм выбора параметров с мнемосхемы - событие CFixPicture_SelectionChanged() и по нему можно определять набор выбранных параметров.

Есть ли подобный механизм в Genesis?

Как вы считаете, необходимы ли подобные функции в SCADA по умолчанию?