Ulitin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Апрель 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ulitin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Direct Logic
    Опубликовано: 28 Июнь 2007 12:02

Пробовать не стал, так как стали упаковывать биты в байты и брать из диапазона 30000/40000.

Вопрос №1: пример "MODBUS MASTER THINKLET - 5.X" сделан для опроса 10 штук регистров, как увеличить до 32 шт. (или больше)? (изменение длины массивов "com buffer" и "Data array" до 32 шт и увеличение "address range" результата не дало, генерится ошибка "1" - превышение времени опроса, данные не передаются)

Вопрос №2: Как увеличить скорость всего цикла опроса? Сейчас при скорости передачи 38400 (впрочем, и на более медленных скоростях также) на каждый "Call Modbus Master (Codes 3,4,16)" уходит 1 сек. итого длительность опроса столько сколько у меня этих блоков (20 сек/ 15 сек/ 100 сек - три программы/порта). Пробовал уменьшать "modbus time out" до 100 мсек результата нет. На том конце стоит DL-260, там базовые таймауты не поддаются изменению.

Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июнь 2007 13:41

Поскольку и того, что у Вас есть, под рукой не имею, вынужден рекомендовать разве что в "родную" тех. поддержку обратиться.

тут

Наверх
Ulitin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Апрель 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ulitin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Июнь 2007 09:00

Вот что они ответили на первый вопрос:

Thank you for your inquiry.  Which version of Think and Do are you using
for this application?  The Modbus Master Thinklet is an older method of
communicating Modbus and not exactly sure what the '1' error is that you
are receiving, it may be a Modbus error.
The Thinklets were provided for the purpose of examples and are not the best methods for communicating Modbus.  There is a Modbus Master driver
for PC version and also Modbus Master EFB for WinPLC, BOTH of which are
preferred choices over the Thinklet.

(Самое интересное я подчеркнул)

Пользуется ли кто-нибудь другими Sub-подпрограммами для MODBUS (Think&Do 5.х)?

Принципиальных отличий алгоритмов примеров

Modbus Master - 5.X и Modbus Master - 6.X

я не нашел

Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Июнь 2007 09:25

Дело в том, что с T&D по России работаю наверно 3-4 организации, причем количество внедрений у них не сильно больше. Да и те делались не вчера, а не менее трех лет назад.

Я бы советовал додалбливать их тех. поддержку и по возможности применять их рекомендации.

Наверх