Измерение температуры соляной кислоты |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 29 Сентябрь 2005 17:23 |
Hi!
Возникла необходимость измерять температуру в баке с соляной кислотой в двух точках. Какие датчики, стойкие к этой среде, применяются? Если есть ссылки на оные, не сочтите за труд кинуть ими в меня. Заранее спасибо, Николай. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А что нельзя мерять температуру стенки бака? Ну или изготовить защитный кожух для датчика из материала аналогичного стенкам бака. |
|
С уважением
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Температура измеряется в двух местах: на стенке и непосредственно в жидкости. А если изготовить защитный кожух из такого-же материала как бак, то, скорее всего, уйдут характеристики датчика.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Но ведь уход характеристик датчика можно скорректировать.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно, но оно того не стоит - трудозатраты не сопоставимы с "выхлопом".
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если емкость из металла, то быстродействие будет вполне приемлимым, например для регулирования. Если нет, то защитный кожух можно сделать из металла. Хастеллой там, никель ... Какое нужно быстродействие?
|
|
С уважением
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это регулятор температуры хитрый. Быстродействие не роляет. Спасибо за помощь - нашли датчики с керамическим покрытием, соответственно стойкие к кислотам.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
поделитесь пожалуйста что это за датчики и что у них за покрытие? спасибо |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчики фирмы JUMO. Цена примерно $150 - в зависимости от спецификации (длина и пр.). |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Dmitry Присоединился: 01 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 47 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для измерения в активной среде применяются изотопные датчики, сам видел, работает, но гемор редкостный ))))))) |
|
putin
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |