Какие требования предьявляются к выходным каскадам нормирующего преобразователя (двухпроводная схема включения выход 4- 20 мА) Мне непонятно как при разных входных сопротивлениях входов контроллера обеспечивается такой ток! |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 12 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 78 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Обычно стоит резистор 249 Ом и АЦП меряет падение напряжения на нём, отсюда ток и вычисляется...
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
посмотрите в этом файле есть схемы с таким выходом http://www.itc-electronics.com/CD/Texas-Instruments_Lit_CD_3Q04/docs/docs/Amplifier_SelectionGuide.pdf
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |