Liont Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Liont Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: OPClink
    Опубликовано: 19 Август 2005 08:25
Помогите разобраться с такой проблемкой: пытаюсь связать контроллер DECONT с InTouch через OPCLink (передаем аналоговые сигналы). OPCLink (в Topic defination) определяет OPC-сервер DECONTа. При запуске Viewer-а в OPCLink-е появляется строка:
Topic........DEP
Status.......GOOD
Items........3
Errors........3
Write status.......complite
 
при просмотре Data Monitor:
data quality.........BAD
substatus............configuration error
limited................no
 
вроде сервер находит, префиксы использую, а аналоговые сигналы не идут ни в OPCLink, ни в InTouch.
 
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Август 2005 08:43
Первоначально опубликовано Liont

Помогите разобраться с такой проблемкой: пытаюсь связать контроллер DECONT с InTouch через OPCLink.

Мы довольно много работали с Деконтом через OPC, но только не с OPCLink, а с другими клиентами. Если вы сможете описать проблему в общем, а не применительно к OPCLink, то может получится чем-то помочь. Для начала - вы пробовали связываться любым другим OPC-клиентом?

Надо понимать, что через OPC вы связываетесь не с "железным" Деконтом, а с виртуальным WinDecont'ом, работающем на компьютере. И для получения данных от железного их необходимо пересылать средствами этих контроллеров на WinDecont.

Еще у ДЭПа на сайте есть форум, где они вполне нормально оказыват техподдержку.
Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх
Liont Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Liont Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Август 2005 09:06
То, что связь происходит через WinDecont - это я просто забыл упоменуть (у нас все так и сделано). Другим клиентом мы пробовали Fastwell OPC - в нем данные появляются (все ок), но им в InTouch не залить.  
 
А вы Decont к InTouch цепляли (если да, то через какой клиент?)
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Август 2005 09:16
Первоначально опубликовано Liont

А вы Decont к InTouch цепляли (если да, то через какой клиент?)

Нет, мы работаем со SCADA-системой КАСКАД, ее OPC-клиент работает с WinDecont нормально. И еще для тестирования некоторыми другими клиентами пользовался.
Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх
Liont Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Liont Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Август 2005 09:27
Подскажите плз., а OPC-клиент вместе с этим КАСКАДом идет? И откуда их скачать можно? ...
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Август 2005 10:08
Первоначально опубликовано Liont

Подскажите плз., а OPC-клиент вместе с этим КАСКАДом идет? И откуда их скачать можно? ...

OPC-клиент для КАСКАДа - это не отдельное приложение, а библиотека расширения (DLL), с помощью которой осуществляется доступ к тегам OPC из ядра КАСКАДа. Поэтому как-то отдельно ее использовать не получится.

Скачать дистрибутив можно с нашего сайта, ссылка на него идет чуть ниже, сразу за моей подписью.

Для начала можно скачать бесплатную HMI-систему KVisionOPC, там же. Она проще, чем КАСКАД, но возможностей поменьше - только визуализация процесса.