Добрый день!У меня есть Demo iFix3.5, Modbus OPCserver.
Если OPCserver генерирует какие-то зрачения, как мне получить их в iFix? Спасибо. ![]() |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 05 Июль 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Точнее какие приложения для этого нужны?
|
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
iFix 3.5 получил возможность использовать OPC данные для работы в WorkSpace. Подробнее об этом смотри в документации по iFix последней версии. Если надо заиметь OPC в родную БД iFix, то надо использовать OPC драйвер для БД. Есть OPC от GE Fanuc и MTK от Matrikon. Второй -имхо лучше. |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 28 Февраль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Господа вопрос по OPC клиенту Power Tool: Может ли клиент витягивать с тегов сервера (Modbus OPC 1.0 Advantech) биты как-нибудь так: server1.group1.tag1_1 (первый бит из тега tag1)? Было б круто если б мог. Может кто подскажет чайнику? |
||
![]() |
||
![]() Участник ![]() Dmitry Присоединился: 01 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 47 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
OPC Client Driver помоему, 600 евро стоит .... цепляет базу фикса к любому OPC серверу DA 2.0
|
||
putin
|
||
![]() |
||
![]() Участник ![]() Dmitry Присоединился: 01 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 47 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
только в данном случае проще купить родной модбасовский драйвер от Фикса и не пирицца ..... те же 600 евро, но в минусе лишнее звено
|
||
putin
|
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
У меня получалось так: в OPC Power Tool прописываем тэг, например, типа Long, а в iFix Database создаем точки DI c адресами вида Server;Group;ItemID;;/0 ... Server;Group;ItemID;;/15 т.е. из одного Long получаем 16 штук Boolean. Нумерация битов начинается с конца. Между двумя ; перед Bit Address по идее должен быть Access Path, если он есть. |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 28 Февраль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
А-а-а-а-а-а-а!!! Всё равно спасибо за ценный информейшн ))
|
||
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |