|
ADAM-4510s |
|
Хотим использовать эти адамы в системе. Но есть загвоздка, одно устройство работает по 485 интерфейсу по двум проводам а другое - по четырем. Вот сможет ли этот адам справиться? Или может кто посоветует еще какой повторитель интерфейса умеющий так работать?
|
|
![]() |
|
|
http://www.advantech.com.tw/support/sr_detail.asp?SR_ID=1%2BFY%2B519 Не справится: Does the ADAM-4510 can be used to convert from RS-422 to RS-485? Date:7/26/2000 4:55:41 PM |
|
![]() |
|
|
А какое устройство подойдет для этой цели?
|
|
![]() |
|
|
Вроде подходит http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/i-7000/i-7510a.htm. Но я бы все-таки уточнил у поставщика таких модулей, например, в ИКОС. |
|
![]() |
|
|
Глянь вот еще эта штука может делать 2- to 4- wire conversion. (если скрутка руками не помогает) |
|
![]() |
|
|
Вот что сказали в ICP DAS I-7510 is unable to convert RS-485 to RS-422 but I-7522A or I-7522AD be allowed |
|
![]() |
|
|
[QUOTE=kiran]одно устройство работает по 485 интерфейсу по двум проводам а другое - по четырем. [QUOTE] Может оказаться, что второе устройство работает хоть и по четырем проводам, но в полудуплексном режиме. То есть, не отвечает ничего, пока не закончит прием. Например, если это Modbus-устройство: пока оно не примет команду целиком, оно не пришлет ответ. Ну а следующая команда не будет послана, пока ответ не будет обработан мастером. В этом случае можно перейти от четырехпроводного интерфейса к двухпроводному, просто соединив Tx+ с Rx+ и Tx- с Rx-. Разумеется, в том случае, если оно умеет управлять передатчиком и подавлять эхо. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
В описании прибора сказано четко "Интерфейс RS-485 четырехпроводной, подключение по двухпроводной схеме невозможно.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |