    Опубликовано: 03 Август 2005 13:36

Подскажите плиз.

Проектирую распределенную систему на базе ADAM-4000 c RS485 интерфейсом и контроллеров ADAM-5000/485. Планирую подключать модули АДАМов серии 4000 к контроллеру, но пока не понимаю как обеспечить обмен данными между этими двумя типами устройств. Если подключать ADAM-4ххх напрямую к контроллеру то там поставить OPC-сервер и все ОК а вот как быть если подключать их к контроллерам?

Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Август 2005 14:02
Первоначально опубликовано kiran

Если подключать ADAM-4ххх напрямую к контроллеру то там поставить OPC-сервер и все ОК а вот как быть если подключать их к контроллерам?

Или писать свою программу для контроллера на языке С, или использовать готовую систему программирования, которая позволяет это делать. Например - IsaGRAF вроде это позволяет.
Могу и нашу систему предложить - KLogic. Только мы пока именно в ADAM-5000 еще не портировали, были похожие контроллеры - i7188/i8000 и модули i7000. В принципе - если вы еще не приобрели оборудование ADAM, то можно подумать о том, чтобы использовать их.
Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Август 2005 14:06
К какому контроллеру подключаются модули ADAM-4000? Если к ADAM-5000/485, то хотелось бы уточнить, что ADAM-5000/485 - это такой же "попугай" как и модули серии 4000. Он не имеет встроенных средств его программирования, это закрытый модуль с аналогичным  протоколом обмена.
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Август 2005 14:15

А если в качестве контроллера использовать ADAM-5510/5510KW/5511?

Наверх
VitalyFV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - VitalyFV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Август 2005 14:51
Мы делали похожую систему, где к ADAM-5511 подключали ADAM4000 и 5000 по RS232. Связь с верхним уровнем по RS485. Программа на Ultralogike 16 и в нее вставлена подпрограмма на С. Подпрограмма опрашивала входы-выходы мыльниц и присваивала значения переменным программы, которые передаются на ОРС- сервер.
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Август 2005 14:55
Понятно. а какито универсальных программ для собряжения контроллеров с мыльницами  значит в природе не сузествует?
Наверх
VitalyFV Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - VitalyFV Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Август 2005 17:25
Ну заявлено в Ultralogik32 но у меня только в 29 релизе получилось увидеть 4000 мыльницу. В последующих не удалось. Может что-то неправильно делал, не знаю.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Август 2005 14:49
Пытаюсь спрограммировать распределенную систему на ADAM-ах при помощи UL32, пока не получается вообще ничего, OPC-сервер не видит ADAM5510E(тоесть видит, но выдает ошибки), UL32 использую версии 037, в других версиях работает ?