|   | 
| ADAM-4000 и ADAM-5000 | 
| Подскажите плиз. Проектирую распределенную систему на базе ADAM-4000 c RS485 интерфейсом и контроллеров ADAM-5000/485. Планирую подключать модули АДАМов серии 4000 к контроллеру, но пока не понимаю как обеспечить обмен данными между этими двумя типами устройств. Если подключать ADAM-4ххх напрямую к контроллеру то там поставить OPC-сервер и все ОК а вот как быть если подключать их к контроллерам? | |
|  | |
| 
 Или писать свою программу для контроллера на языке С, или использовать готовую систему программирования, которая позволяет это делать. Например - IsaGRAF вроде это позволяет. Могу и нашу систему предложить - KLogic. Только мы пока именно в ADAM-5000 еще не портировали, были похожие контроллеры - i7188/i8000 и модули i7000. В принципе - если вы еще не приобрели оборудование ADAM, то можно подумать о том, чтобы использовать их. | |
| 
     Александр Бурмистров,
 www.entels.ru | |
|  | |
| 
   К какому контроллеру подключаются модули ADAM-4000? Если к ADAM-5000/485, то хотелось бы уточнить, что ADAM-5000/485 - это такой же "попугай" как и модули серии 4000. Он не имеет встроенных средств его программирования, это закрытый модуль с аналогичным  протоколом обмена. 
    | |
|  | |
| А если в качестве контроллера использовать ADAM-5510/5510KW/5511? | |
|  | |
| 
   Мы делали похожую систему, где к ADAM-5511 подключали ADAM4000 и 5000 по RS232. Связь с верхним уровнем по RS485. Программа на Ultralogike 16 и в нее вставлена подпрограмма на С. Подпрограмма опрашивала входы-выходы мыльниц и присваивала значения переменным программы, которые передаются на ОРС- сервер.
    | |
|  | |
| 
   Понятно. а какито универсальных программ для собряжения контроллеров с мыльницами  значит в природе не сузествует?
    | |
|  | |
| 
   Ну заявлено в Ultralogik32 но у меня только в 29 релизе получилось увидеть 4000 мыльницу. В последующих не удалось. Может что-то неправильно делал, не знаю.
    | |
|  | |
| 
   Пытаюсь спрограммировать распределенную систему на ADAM-ах при помощи UL32, пока не получается вообще ничего, OPC-сервер не видит ADAM5510E(тоесть видит, но выдает ошибки), UL32 использую версии 037, в других версиях работает ?
    | |
| 
     Сергей
     | |
|  | |
| Ответить   | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |