Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AndreyC Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ШИМ
    Опубликовано: 25 Июль 2005 10:38

Здравствуйте!

Во множестве литературы по АСУТП описывается использование импульсных регуляторов, но нигде не встречал критерии выбора периода следования импульсов. Кроме одной очень древней книги, где период выбирается из номограмм. Но эти графики построены эксперементально и для конкретного прибора. Есть ли какие-нибудь методы для определения этого параметра?

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Июль 2005 08:38

В импульсных регуляторах обычно задается минимальная длительность импульса, а периодом следования как раз определяется регулирующее воздействие (средняя скорость перемещения регулирующего органа).

 

Сергей
Наверх
AndreyC Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AndreyC Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2005 05:46

Если я правильно понял, то разговор идет о приборах с электронной начинкой. Да, там действительно задается только минимальная длительность импульса (периода следования импульсов в настройках нет), а если в качестве регулятора используется контроллер? В этом случае регуляторы описываются в цифровой форме ( в виде функциональных блоков) и тогда дополнительно появляются и Тпериода следования импульсов и Тцикла регулятора.

Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2005 08:28
Могу бросить документ, в котором есть несколько способов настройки ШИМ.
Наверх
AndreyC Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AndreyC Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2005 09:43

Конечно , если не трудно. Заранее спасибо!

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2005 16:40
Первоначально опубликовано AndreyC

Если я правильно понял, то разговор идет о приборах с электронной начинкой.

Если разговор идет об алгоритме импульсного ПИ регулирования (без привязки к начинке), то параметрами настройки импульсного регулятора являются:

tимп -минимальная длительность импульса

Ап- коэффициент передачи

Ти- время изодрома

Для регулятора с такими параметрами разработана теория и методика настройки. Для регулятора с другими настройками придется разработать свою теорию.

Мне кажется что в данном случае проще готовый алгоритм импульсного ПИ регулирования представить в виде функциональных блоков и пользоваться общепринятой методикой настройки

 

Сергей
Наверх
Ротор Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 11 Декабрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ротор Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Декабрь 2007 19:55
L-Max, можно мне документ ? или у ког он есть ?скиньте плиз ..