Диод для встречного включения БП |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 07 Июль 2005 19:06 |
Други! Посоветуйте, пожалуйста, диоды для встречного включения трех блоков питания (24 В, по 5 А каждый). Подойдет ли Д232? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я с диодами не очень дружу... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Диоды нужны для резервирования БП? На 5А подойдет FR607 например, (6А,1000В) на базаре по 5руб |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
FR607... Импортный?
Надо родной, отечественный. :) А отечественные еще есть вообще? ![]() |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Взято из справочника: Импульсное обратное напряжение: Д232, Д232А, Д232Б - 400В Средний прямой ток: Д232, Д232А - 10А Д232Б - 5А |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
для таких токов д232 еще и на радиатор нужно вешать насколько я помню |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Так подойдет Д232?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 31 Май 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Так подойдет! Говорят же, ставь на радиатор и вперед.
|
|
Дмитрий
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уже конкретней. Вопросов больше не имею. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Лично я использую серию BYV, диодная сборка из двух диодов (удобная вещь с металлической подложкой, остается сделать только нужную перемычку между диодами). Хотя без проблем использовать и более дешевые российские аналоги. |
|
С уважением, Сергей.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |