Два преобразователя ADAM-4520 (fiber optic to RS-485) между собой работают нормально. Но как только один из них заворачиваем на устройство, имеющее оптические ST многомодовые коннекторы на выходе, то такое впечатление, что "оптика" этого ADAM-а не понимает "оптику" устройства третьей фирмы, имеющего следующие параметры: Optical Interface glass fiber Yes Transmission Speed 9600 bit/s Yes 19200 bit/s Yes Link Layer DFC-bit used Yes Connectors connector ST Yes
Если соединить PC с этим устройством по проводному интерфейсу(на другом порту), то протоколы верхнего уровня видят друг друга, т.е. взаимодействуют. Как только пытаемся взять с оптического порта, то на PC видим Timeout. Adam мыргает. Есть ли вообще требования по соместимости оптики? Буду благодарен за подсказки по сабжу. |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще-то, ADAM-4520 - это преобразователь RS-232 <-> 485. А так надо смотреть одно модовое или мног модовое волокно и выбирать или ADAM-4542 или ADAМ-4541.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 19 Май 2004 Категория: Zimbabwe Online Status: Offline Публикации: 108 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Пардон, речь о 4541.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |