Реализация связи ADAM-5510 с панлью TP04G |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 10 Август 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
Опубликовано: 04 Июль 2005 06:09 |
Здравствуйте.Очень нужна помощь. Считал запрос панели (посылаемый панелью запрос по RS-232, в режиме MODBUS RTU): 02 01 00 18 00 10 FB F2, означающий запрос данных у контроллера с адресом 2, начальным адресом данных 18h, количеством данных 16 байт. Как написть ответ на данный запрос в Borland C++ v3.1 для ADAM-5510? |
|
Новичок Присоединился: 28 Февраль 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 16 |
|
Добрый день 02 - Это адрес устройства 01 - функция чтения дискретных выходов. Т.е считывается состояние 16-ти битиков с 24-го адреса. А по поводу S7 стукнись ICQ:244926182 есть исходники |
|
Новичок Присоединился: 10 Август 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Почему 16 битиков? Ведь указано 10h, т.е. 16 байт!? |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Подобные темы часто обсуждаются здесь. Вот, например: http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=896&KW=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FF+modbus |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |