Реализация связи ADAM-5510 с панлью TP04G |
|
Здравствуйте.Очень нужна помощь. Считал запрос панели (посылаемый панелью запрос по RS-232, в режиме MODBUS RTU): 02 01 00 18 00 10 FB F2, означающий запрос данных у контроллера с адресом 2, начальным адресом данных 18h, количеством данных 16 байт. Как написть ответ на данный запрос в Borland C++ v3.1 для ADAM-5510? |
|
![]() |
|
|
Добрый день 02 - Это адрес устройства 01 - функция чтения дискретных выходов. Т.е считывается состояние 16-ти битиков с 24-го адреса. А по поводу S7 стукнись ICQ:244926182 есть исходники |
|
![]() |
|
|
Почему 16 битиков? Ведь указано 10h, т.е. 16 байт!? |
|
![]() |
|
|
Подобные темы часто обсуждаются здесь. Вот, например: http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=896&KW=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FF+modbus |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |