Задержка опроса АЦП в контроллере Octagon

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
npoa Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Июнь 2005
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - npoa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Задержка опроса АЦП в контроллере Octagon
    Опубликовано: 16 Июнь 2005 09:16

По документации на серию контроллеров 6000 время опроса одного канала АЦП – 10мкс., по замерам реальное время составило ~46мс.

Опрашивал АЦП с использованием функции INT 17, длительность выполнения операции определял снимая показания с регистров делителя таймера.

            В чем причина такой задержки? Как правильно работать с АЦП? Буду благодарен за реальные примеры.
Наверх
asdn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Май 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - asdn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Июнь 2005 09:28
Работал с октагоновскими АЦП более 10-ти лет назад, помочь конечно не помогу, но хорошо помню, что реальная частота выборок оказалась в 3 раза меньше паспортной. Да кстати около 10% всех модулей были с браком сборки, а покупали мы их тогда еще напрямую у Октагона. Так что подозреваю, что как бы вы ни крутились, ситуация не изменится.
Дмитрий
Наверх
К.Кругляк Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 29
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - К.Кругляк Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Июнь 2005 11:28

Понятно, что использование INT17 - не самый быстрый способ. Напишите на info@prosoft.ru , Вам вышлют пример прямого обращения к функциям АЦП.

По документации. 100000 семплов/сек - это характеристика установленной мсх АЦП - МАХ197

По браку. "Серые" поставки чреваты, работайте через официальных дистрибьютеров...

С уважением
Кругляк Константин
Наверх
asdn Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Май 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - asdn Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Июнь 2005 16:59

>>По браку. "Серые" поставки чреваты, работайте через официальных >>дистрибьютеров...

В 1993 году никаких дистрибутеров не было. Говорю же, прямо у Октагона брали, из Америки. Ну да дело давнее, вполне возможно что сейчас все лучше.