Задержка опроса АЦП в контроллере Octagon |
|
По документации на серию контроллеров 6000 время опроса одного канала АЦП – 10мкс., по замерам реальное время составило ~46мс. Опрашивал АЦП с использованием функции INT 17, длительность выполнения операции определял снимая показания с регистров делителя таймера. В чем причина такой задержки? Как правильно работать с АЦП? Буду благодарен за реальные примеры. |
|
![]() |
|
|
Работал с октагоновскими АЦП более 10-ти лет назад, помочь конечно не помогу, но хорошо помню, что реальная частота выборок оказалась в 3 раза меньше паспортной. Да кстати около 10% всех модулей были с браком сборки, а покупали мы их тогда еще напрямую у Октагона. Так что подозреваю, что как бы вы ни крутились, ситуация не изменится.
|
|
|
Дмитрий
|
|
![]() |
|
|
Понятно, что использование INT17 - не самый быстрый способ. Напишите на info@prosoft.ru , Вам вышлют пример прямого обращения к функциям АЦП. По документации. 100000 семплов/сек - это характеристика установленной мсх АЦП - МАХ197 По браку. "Серые" поставки чреваты, работайте через официальных дистрибьютеров... |
|
|
С уважением
Кругляк Константин |
|
![]() |
|
|
>>По браку. "Серые" поставки чреваты, работайте через официальных >>дистрибьютеров... В 1993 году никаких дистрибутеров не было. Говорю же, прямо у Октагона брали, из Америки. Ну да дело давнее, вполне возможно что сейчас все лучше. |
|
|
Дмитрий
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |