Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey_E Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: RS 485
    Опубликовано: 27 Август 2003 07:24
Оборудование: контроллер Octagon Sysytems 6020, преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485 Advantech 4520, панельный компьютер Advantech PPC-153.
В панельном компьютере COM2 настроен на RS485, скорость обмена в 4520 и PPC-153 - 9600, тем не менее связи добиться не удается. Может быть требуются какие-нибудь дополнительные настройки.
Суважением
Сергей Егорин
Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Сентябрь 2003 11:53

Ну первое что можно сказать,в Com2 нет гальванической развязки так , что на далекое растояние его посылать нежелательно.

Второе какой софт, если drivers от ActiveDAQ то увы не получится небуду вдаваться в подробности, мы также были обмануты.

Лучше взять платку внутрь PPC-153, ну например pci1602 или наружний преобразователь и аппаратные проблемы отпадут сами собой да и если вы сами пишите прогаммы обслуживания Компорта тоже легче будет.

 mk@tagat.ru

www.sinat.ru
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Сентябрь 2003 18:13

При обмене по последовательному каналу СОМ2, настроенному как RS-485 в PPC-153, Вам необходимо иметь ввиду, что направление передачи данных регулируется служебным сигналом RTS. Так, при RTS = 1, активизирован передатчик RS-485 и идет передача данных от PPC к модулю ADAM. При RTS = 0 канал RS-485 настроен на прием данных. Таким образом, если Вы хотите передавать данные на модули, то Вам необходимо установить сигнал RTS в единицу. Для этого необходимо записать в регистре управления модемом (базовы адрес + 3) единицу в первый бит. Для перевода порта RS-485 на прием необходимо снять сигнал RTS. Если используется доп. ПО для работы по порту, то там надо посмотреть опцию "RTS control", как в драйверах Advantech для модулей ADAM.

Наверх