Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Spaceath Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: прерывания по Hardwar в S7-300
    Опубликовано: 06 Июнь 2005 14:02
У меня есть шкаф с удаленным вводом-выводом он расположен в 150метрах от СРU и это оборудование не всегда используется, даже если я его буду оставлять всегда включенным не факт что его в один прекрасный момент кто то не выключит. При этом организационный блок OB1 останавливается.

Загрузил по инструкциям 315го все относящиеся к теме блоки, но увы, LED SF и LED BF продолжают мигать и останавливать ОВ1.

Diagnostic buffer of module CPU 315-2 DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 2.0.8

Rack: 0
Slot: 2


Event 1 of 100: Event ID 16# 49A0
STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled
No relevance for user (SDB no.): 2000
No relevance for user (Z2): 07ff (Z3): 0004
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
09:17:53:495 am 06/06/05