Grayhill 73L-ITR4100

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Sergey_E Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Июль 2003
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey_E Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Grayhill 73L-ITR4100
    Опубликовано: 26 Август 2003 14:53
Используются модули 73L-ITR4100, UNIO96-5, схема для FPGA - g01. При выполнении программы возникает ошибка: UNIO96 73L-AI Error code 1. Программа на UltraLogik. В чем ошибка?
Суважением
Сергей Егорин
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Август 2003 16:27

Эта ошибка означает, что модуль не начал выдавать данные за контрольное время или за контрольное время не выдал все данные. Такое может произойти, например, из-за сетевой наводки. Как правило, в этом нет ничего страшного, поскольку данные в канале не обновляются, пока не будет получено корректное значение.

Кстати, какой Вы используете контроллер?

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Sergey_E Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Июль 2003
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey_E Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Август 2003 07:14
Контроллер Octagon Systems 6020.
Суважением
Сергей Егорин
Наверх