Уважаемые господа. Поделитесь практическим опытом (ссылки на статьи) создания многоранговых сетей и вообще сетей на RS-485 с протоколом ModBus. Какие есть ограничения и рекомендации, какие интересные и полезные устройства. С уважением, Андрей. |
|
С уважением
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 12 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 78 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут есть хорошая статья и в СТА была хорошая статья, но ссылку не помню
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня в инструкции написано что учтройство соединяется по RS-485 по 4-х проводной схеме, а это не тоже что и RS-422?
|
|
Мало что зароботает с первого раза.;)
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 03 Октябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
RS 485 и RS 422 - это два вида физ. реализации одного и того же типа связи. RS485 -полудуплексная, а RS422 - полный дуплекс. Многие производители просто не указывают возможность соединения по RS422,а указывают только RS485.
|
|
Сергей
greyssm@mail.ru www.omron-asutp.narod.ru |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 29 Июль 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 140 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
RS-485 дуплекс, это RS-422. Преобразователи частоты Мицубиши упорно пишут что они работают с RS-485 дуплекс первый раз мы так чуть не влили. |
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Октябрь 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 267 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
И вы пишите... (с) ![]() |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 29 Сентябрь 2003 Категория: Isle Of Man Online Status: Offline Публикации: 119 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не совсем одного и того же. Есть разница в топологии, из нее вытекают некоторые существенные отличия. RS422 - это интерфейс "точка-точка", т.е. по топологии в сущности такой же как RS232, но работающий на бОльшие расстояния и с бОльшей скоростью. На одном конце линии стоит передатчик, на другом - терминатор линии (чтобы не было отражений) и приемник. RS485 - это шина. Все узлы на линии (а их может быть до 32-х) могут быть и приемниками, и предатчиками. Конечно, в каждый момент времени передатчик только один, остальные - приемники. Чтобы не было отражений, на обоих концах линии ставятся терминаторы с сопротивлением, равным волновому сопротивлению линии (типично 120...150 Ом). В силу этого требования к приемникам и передатчикам RS422 и RS485 заметно отличаяются, несмотря на то, что они работают при тех же уровнях сигналов и, в общем-то, более-менее совместимы. Передатчик RS422 должен выдавать достаточно тока, чтобы обеспечить нужные уровни сигнала на одном терминаторе и на одном приемнике. По спецификации RS422 он должен обеспечивать выходной ток не менее 20 мА Передатчик RS485 должен выдавать достаточно тока, чтобы обеспечить нужные уровни сигнала на двух параллельно включенных терминаторах и на 32-х приемниках. По спецификации RS485 он должен обеспечивать ток не менее 60 мА Приемник в RS422 всегда один в линии, поэтому его входное сопротивление может быть сравнительно низким, лишь бы оно сильно не мешало работе терминатора. Спецификация RS422 требует, чтобы входное приемника было не менее 4 кОм. Приемников RS485 в линии может быть до 32. Чем ниже их входное сопротивление - тем больше будет отражений от мест подключений приемников, кроме того больше будет суммарная нагрузка на передатчик. Поэтому его входное сопротивление должно быть сравнительно высоким. Спецификация RS485 требует, чтобы входное было не менее 12 кОм. Современные RS485 приемники (и приемопередатчики в режиме приема) имеют гораздо более высокие входные сопротивления. Получается, что требования спецификации RS485 гораздо жестче, чем требования RS422. Поэтому микросхемы RS485 всегда способны работать в интерфейсах RS422. ![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |