С целью внедрения в учебный процесс пытаюсь осуществить следующее 1.Сделал в Ultralogic (демо-версия) проект,отладил, в Эмуляторе все работает прекрасно 2 Пытаюсь передать 8 переменных в GENESIS-32 из Эмулятора через OPC-сервер Fastwel OPC UltraNet сервер (демо версия ) Постоянно ошибка чтения узла В чем может быть проблема ? Нельзя без реального контороллера или Демо-версии UL и сервера этого не делают ? Все делаю на одном ПК
|
|
БОРИС_НИКОЛАЕВИЧ
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 16 Апрель 2003 Online Status: Offline Публикации: 126 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Дело в том, что ОРС сервер работает только с реальными сетями UltraNet. С Ethernet (IPXNet) или RS-232/384 (PLCNet). А с проектом, запущенным в эмуляторе он никак не свяжестя. Эмулятор UL создан только для отладитки алгоритмов программ на FBD. Если Вы хотите отладить графику в проекте GraphWorX, то просто создайте необходимые виртуальные теги в ОРС симуляторе из состава Genesis32. Для создания "полнокровного" учебного стенда, на котором Вы сможете макетировать и изучать создание алгоритмов управления и собственно сетевой обмен, Вам все-таки понадобится отдельный контроллер.
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |