Добрый день! Кто то пробовал с помощью ADAM 4525 подключать электросчетчик Меркурий 230 с CAN интерфейсом к контроллерам с интерфейсом RS-232 или компьютеру? Каковы результаты? И есть ли успехи |
|
Новичок Присоединился: 05 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Здравствуйте! К Меркурию 230 в комплекте может поставляться свой адаптер 232-CAN.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 24 Февраль 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 185 |
|
Мы пробовали. Во первых - напрямую к компьютеру. Опрашивали через их конфигуратор, и через SCADA-систему КАСКАД, в которой есть непосредственная поддержка этих счетчиков, в том числе и с дочиткой архивов счетчика.
Для подключения одного-двух счетчиков можно использовать обычный преобразователь RS-485. Только надо при подключении информационной линии к счетчику "перевернуть" ее полярность. Ну и подпитать CAN-интерфейс счетчика необходимым напряжением (от 5 В, вроде). Преобразователь был NUDAM. Также подключали его к контроллеру DEP, тоже таким же образом. Опрос из контроллера - сейчас этим занимаемся, на базе контролеров I-7188 и TKM-410. Но вообще, конечно, для организации большой сети лучше сразу озадачиваться закупкой Меркуриев с интерфейсом RS-485. |
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
Новичок Присоединился: 21 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Добрый день Александр! А нет ли у Вас протокола для Меркурия 230?
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 24 Февраль 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 185 |
|
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
Новичок Присоединился: 21 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Александр! Вышлите инфо о протоколе мне на эл. почту, если это возиожно
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 24 Февраль 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 185 |
|
Давайте адрес. Я как-то не привык письма с вложениями через WEB-формы отправлять. Или можете сразу запрос прислать мне. remint@mail.ru |
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |