![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 25 Апрель 2005 13:34 |
Пробовали на 2-х контроллерах. Проект Ul32 вылетает сразу, проект Ul16 аналогичный работает стабильно. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Только что проверил работу с Adam-5017h в новом релизе UL32 2.00.034. Ни взаимовлияния каналов, ни вылетов с непонятным кодом ошибки я не обнаружил. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Может поздно отвечаю, но столкнулся сегодня с похожей проблемой. Пытался скомпилировать пример ex2 на Си для adam 5511. После загрузки выдавал либо повторяющуюся строчку, либо в другом варианте, такую же ошибку, как у вас. Оказалось, что по умолчанию в примере стояла модель памяти LARGE, при установке SMALL ошибки перестали выдаваться. Ошибку вызывала функция Get_BoardID. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <123 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |