Проблема с ADAM5511

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
myrob Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - myrob Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема с ADAM5511
    Опубликовано: 07 Август 2003 18:21

   DOS-утилита не грузит через порт программирования.

Попробуйте проделать следующее:
1. Проверьте работоспособность СОМ-порта компьютера (можно подключить мышь, либо поставить заглушку pin2 и pin3 закоротить между собой). Можно использовать HyperTerminal.
Проверил, мышь работает, работают и Windows ADAM Utility через этот порт.
2. Заново установить утилиту.
 И установил уже заново.
3. Установить все DIP-переключатели в положение OFF, оставив DIP6 в положении ON.
И переключатели поставил в соответствии с пунктом 3.
4. Соединить СОМ компьютера и СОМ PROG ADAM-5511 прямым кабелем. 
И кабель точно прямой 2-2, 3-3
5. Запускать утилиту под чистым DOS. В закладке Terminal должна быть видна загрузка ADAM-5511.
Подтверждаю, видна загрузка великолепно и под чистым ДОС и в эмуляторе.
6. Для программирования флэш нужно нажимать Program (записывает все файлы которые содержаться в дирректории ALLFILE).
Program, Enter на клавиатуре компа, RESET на ADAM-e, любую клавишу (ПРОБЕЛ) на клавиатуре и... удача отвернулась, все та же приятная красная табличка.
 
 Кто расскажет как грузить и конкретно в каком каталоге, какие файлы должны быть расположены. К контроллеру не было DOS-утилит. Где лежат исходники и все, что загружено по умолчанию. СOM1 не работает с win утилитами ADAM5511
Наверх
Dneprik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июль 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dneprik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2003 00:28

Во-первых, у меня получилось перешить флэш с помощью утилиты, которую выслал прософт (если надо эта утилита пишите на dneprenko@folgat.dp.ua).

Во-вторых, можете попробовать и с вашей утилитой, только выполнять последний пункт (6) чуть иначе: Вместо Reset снимать и подавать питание на ADAM5511, и после подания питания подождать секунды 3, а потом нажимать любую клавишу.

Если вам нужно просто загружать/выгружать и запускать/останавливать различные программы (*.exe), то вам не надо ничего перешивать, с помощью Win-утилит это все можно легко делать.

Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Ноябрь 2003 17:10

1. Содержимое папки ALLFILE

 Directory of C:\Project\Hardware\ADAM\5510\StdUtil\ALLFILE

AUTOEXEC.BAT
COMMAND.COM
CONFIG.SYS
SCANIO.EXE
TRANSFER.EXE
VDISK.SYS

Если надо - добавляете свою программу и прописываете её в AUTOEXEC.BAT

2. Насчёт снятия питания и нажатия на кнопку Reset - после некоторых разборок было выяснено, что Адам всего лишь ждёт некую последовательность команд на входе порта программирования. Поэтому - что то, что то - ему всё одинаково.

3. Стандартная ДОСовская программа РАБОТАЕТ под Win98, но не работает под Win2k.

4. На всякий случай проверьте на плате Адама, хорошо-ли пропаяны контакты COM-портов. У меня была ситуация, когда из-за плохого контакта я не мог прошить Адам. Кроме этого - была ситуация, когда нагрузочные резисторы, находящиеся на плате за разъёмом, были сгоревшими.

5. Ну и как всегда - проверь ещё раз кабель : 2-2, 3-3, 5-5.

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Ноябрь 2003 16:24

Небольшое добавление. Досовская утилита НЕ РАБОТАЕТ под Win98 на многих компьютерах. Решение: при загрузке нажать F8 и выбрать Command prompt only. Либо в Msdos.sys прописать BootGUI=0. Обычная перезагрузка в режиме эмуляции ДОС не помогает.

И еще: любую клавишу надо нажимать не сразу после нажатия Reset, а секунды через две. Но не позже чем через семь секунд.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Декабрь 2003 12:02

[Досовская утилита НЕ РАБОТАЕТ под Win98 на многих компьютерах]

Согласен. Только её нужно запускать не из FARа или WC, а по ярлыку.

Тогда если она подвисает - снимаешь её нажатием на кнопку закрытия и запускаешь её кликом по ярлыку снова.

Проверено на себе  ;-)

Наверх
Pretzel Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Декабрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pretzel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2004 13:58

День добрый!

Получили заказанные ADAM-5511, а на дисках, прилагаемых к ним, отсутствуют библиотеки для программирования на Си, да и, собственно, каталоги 5511, ALLFILE. Есть только описание и утилиты для конфигурирования. Где взять эти библиотеки, ума не приложу. Не подсакажете ли адресочек?

Наверх
myrob Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - myrob Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2004 14:07
Это все есть на CD к ADAM5511. При инсталляции на комп утилит все должно быть. Можно обратиться к поставщику или прямо на Advantach. Могу выслать, если надо очень.
Наверх
Pretzel Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Декабрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pretzel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Январь 2004 11:23

Переустановил все утилиты: 5511, 5510, 45k. Для 5511 библиотек нет. Есть примеры на Си, причем ссылка в заголовочных файлах на несуществующие библиотеки. Какой-то ущербный диск, видимо впопыхах образ ваяли. Библиотеки есть в 5510, но они, сами понимаете, заточены под собственно 5510.

Если не составит труда, то вышлите: sukhovskikh_vn@fermak.kz Заранее благодарен.