Вопрос по модулям DATAFORTH (SCM 5B/7B) |
|
Доброго времени суток всем участникам форума!
У меня вопрос - как подключить к модулям DATAFORTH (SCM 5B/7B)датчики напряжения/тока по дифференциальной схеме (как понимаю, 3 провода). Но у модулей 2 входа - как быть? И может ли так быть, что диф. включение реализовано внутри самого модуля? В СТА №3/2003г. была статья Валерия Яковлева про модули, где было в том числе и описание этих модулей, но вот про подключение там ничего не было написано. Злой препод утверждает, что "дифференциальное подключение обязательно должно быть нормальным трехпроводным"... Буду рад любой помощи. |
|
![]() |
|
|
Используйте модули вместе с платами SCMPB01/02. Тогда будет проще, есть разъяснения производителя на этот счет. ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/dataforth/appnotes/an502.pdf
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |