Пытаемся разобраться со связью демо чемоданчика ADAM 5511 c ПЭВМ.
Не подскажет ли кто, как правильно настроить в GeniDAQ связь с ОРС-сервером: что означают поля Access Path, Server ProgID, Item ID? Пример записей, как в инструкции, не работает. Все утилиты чемоданчик видят. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
После установки сервера Modbus TCP 2.0, в окне настройки связи с OPC сервером Вы должны увидеть его в списке доступных серверов слева. Имя выбранного из этого списка сервера отобразится в поле Server. Затем нажмите кнопку Connect. После этого в правом списке отобразятся доступные в нем группы и теги (их сначала нужно ввести в конфигурации сервера). Имя выбранного тега попадет в поле ItemID. Затем следует нажать ОК. Access Path - это полный путь с указанием имен компьютера, сервера, группы и тега. Его можно оставить пустым. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |