Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Считывание PLCNet OPC Server с нескольких ADAM5510

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
oash Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Август 2003
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - oash Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Считывание PLCNet OPC Server с нескольких ADAM5510
    Опубликовано: 02 Август 2003 08:19

Спасибо за ответ. Если дело обстоит так, хотел бы прояснить следующую ситуацию. 

У нас имеется SCADA-система Genie. Сможет ли PLСNet OPC Server встроенный в него обеспечить считывание данных с одного ADAM-5510 и запись их в другой ADAM-5510 по RS485 через карточку PCI 1602 фирмы Advantech(с двумя портами на RS485)?

Но пока у нас не получается увидеть адреса нескольких ADAM-5510 одновременно в PLCNet OPC Server ни в Win98, ни в Win2000?  

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Август 2003 11:12

Хотелось бы внести небольшую ясность :)

Genie версии 3.хх не поддерживает обмен по OPC. Речь, видимо, идет о GeniDAQ 4.xx. PLCNet OPC сервер не встроен в него, а приобретается отдельно. (Кстати, для пользователей Genesis32 и UltraLogik он поставляется бесплатно.)

Этот сервер действительно позволяет вести обмен с несколькими контроллерами, в том числе и с ADAM-5510. Что же касается возможных проблем с платой PCI-1602, то они решаются через службу технической поддержки фирмы Прософт, с которой можно связаться через веб-сайт или по электронной почте (info@prosoft.ru).

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Август 2003 13:52
В таких системах мы все пишем руками, на нормальных языках и нет проблем.
www.sinat.ru
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz