|
Датчики с цифровым интерфейсом |
|
Здравствуйте. У меня такая задача: имеется цистерна, в которой содержится неагрессивная непищевая жидкость рабочей температуры -20 .. -40 градусов. Цистерна установлена на улице (от -40 до +35 бывает). Требуется измерять температуру (с точностью не ниже 0.5 градуса), уровень жидкости, давление (8-20 кгс/см2; 7.84-19.62 бар с точностью не ниже 0.2 кгс/см2). Частота опроса, примерно 1-2 раза в секунду. Не мог бы кто-нибудь подсказать датчики для измерения этих параметров, причем с цифровым интерфейсом (Hart, RS-232, RS-485 и т.п.) и, желательно, внесенные в Госреестр. Датчики с аналоговым выходом использовать крайне нежелательно (будут проблемы с калибровкой и с метрологами). Заранее спасибо. С уважением, Степан e-mail: bsformail@mail.ru |
|
|
Степан
bsformail@mail.ru |
|
![]() |
|
|
Endress+Hauser, Siemens, Pepperl+Fuchs, Wika и т.д. У всех есть датчики подходящие под эти параметры и имеющие сертификаты Госгортехнадзора. Техническая информация достаточная для выбора конкретного типа датчика на сайтах фирм в наличии.
|
|
|
С уважением,
Рыбин Иван ООО "АТМ" |
|
![]() |
|
|
Датчики температуры и давления с цифровым выходом RS-485 можно заказать в ОАО "Элемент"
|
|
![]() |
|
|
Пусть меня поправят если я ошибаюсь но разве адамовские модули сопряжения с датчиками и сетевыми интерфейсами, с расширеным температурным диапазоном не для этого созданы. А практика показывает лучше дорогое устройство сопряжения и менять более дешевые датчики чем искать и заказывать датчики со встроиным интефейсом
|
|
![]() |
|
|
Посмотрите на датчики ДУУ4 фирмы Альбатрос. Наличие цифрового интерфейса не избавляет от калибровки...
|
|
![]() |
|
|
Уважаемый Semen Lyutiy
Если под датчиком понимать первичник, то согласиться можно. Но зависимость сигнала (например, мВ) от давления в данном случае, как правило, нелинейная. Кроме того, имеется температурная зависимость. Температурная коррекция от производителя нередко оставляет желать лучшего. Если нужно организовать 1...2 канала измерения давления, то дороже выйдет изучать свойства первичнка, калибровать его. В случае приобретения датчика с унифицированным (4...20 мА, 0...10 В и т.д.) или цифровым выходом получаешь измерительный канал с линейными характеристиками и температурной коррекцией. Такой датчик легко интегрируется в систему. Обеспечивается взаимозаменяемость на датчики других производителей. Нужно шире смотреть на понятие цены. Ведь трудоёмкость и время это те же самые деньги. Соотношение цена/уровень погрешности для датчиков с цифровым выходом ниже, чем для датчиков с выходом 4...20 мА. Дело в том, что в современных датчиках, независимо от типа выходного сигнала применяют цифровую обработку. А микросхема, например, RS-485 стоит дешевле микросхемы источнока тока 4...20 мА. При этом нет погрешности формирования 4...20 мА и его дальнейшего измерения. ОАО "Элемент" element@farlep.net
|
|
![]() |
|
|
Вроде бы там только интелектуальные датчики давления, а температуры нет. |
|
|
С уважением
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |