ROMAN Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ROMAN Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM-5017
    Опубликовано: 28 Март 2005 15:43

В описании ADAM-5017 сказано ...- частота выборки 10 Гц. Что это значит: 10 раз в секунду опрашиваются все каналы или один из каналов (т.е. все каналы будут опрошены за 0,8 с.)?

Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Март 2005 16:23

10 измерений/сек - общее для всех каналов : 10 samples/sec (total).

Стало быть, один канал опрашивается за 100 мсек. 

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Март 2005 16:27
Насколько я разобрался в этом деле частота опроса суммарная на все 8 каналов. Притом ситуация справедлива для случая работы модуля в составе ADAM5000, в случае работы в составе ADAM5510 скорость опроса определяется программой (с учетом аппаратных ограничений) , при работе с программой написаной в Ultralogik опрос производится значительно чаще, однако разработчики (да и продавцы ) считают излишним делится информацией на этот счет.
Сергей
Наверх
sas73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Ноябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sas73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Март 2005 17:25

В 5017 16-ти разрядный АЦП, а на практике обычно и 12-ти разрядов достаточно, вот, видимо, разработчики UL и минимизировали время оцифровки за счет младших разрядов с потерей, естественно, точности. Или я ошибаюсь?

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Март 2005 18:56

Первоначально опубликовано sas73

Или я ошибаюсь?

Ошибаетесь. Частота преобразования дельта-сигма АЦП, такого как AD7710, как и точность преобразования, зависит от установленной первой частоты режекции его цифрового фильтра. В ADAM-5000 и в библиотеках Advantech для ADAM-5511 она выбирается из двух вариантов (кратная 50 Гц или 60 Гц), в то время как в UltraLogik её можно более гибко менять. Выходной регистр этого АЦП имеет 24 разряда, что создает более чем достаточный запас для размещения значащих разрядов при использовании низкой частоты преобразования.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Март 2005 21:36
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Первоначально опубликовано sas73

Или я ошибаюсь?

Частота преобразования дельта-сигма АЦП, такого как AD7710, как и точность преобразования, зависит от установленной первой частоты режекции его цифрового фильтра.

А какова эта зависимость, и как частота опроса соотносится с циклом программы?

Сергей
Наверх
sas73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Ноябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sas73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2005 10:08

Максим, я все-таки открыл data sheet AD7710 и в таб. 1 и 2 (с.10) обнаружил, что программно управляя полосой пропускания фильтра (в данном случае увеличивая ее) мы тем самым увеличиваем выходные шумы и, что естественно, снижаем эффективное разрешение АЦП... К сожалению я не знаю какая полоса устанавливается в UL,  но, думаю, что разработчики, выбирая ADAM-5017, расчитывают все-таки на его паспортные характеристики, ориентируясь при этом на спектр полезного сигнала...

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2005 15:51

Сам по себе AD7710 имеет эффективную частоту преобразования, равную частоте режекции фильтра. Однако, время установления фильтра в четыре раза больше времени преобразования.

Учитывая, что перед АЦП стоит мультиплексор на 8 каналов, частота обновления данных будет составлять не более Fр / 32. То есть, при частоте режекции 50 Гц мы получим около 1,5 измерений в секунду.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
sas73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Ноябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sas73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2005 17:29

Ну написано то там про частоту обновления слова данных , хотя это может и не так принципиально... Вообще, сообщу известную всем вещь - точность и быстродействие проявляются как в старом добром принципе неопределенности Гейзенберга - одно достигается только за счет другого. И вряд ли найдется энтузиаст, способный представить результаты обработки измерений, полученных с использованием библиотечных функций от Advantech и UL и, тем самым, разрешить возникшую дискуссию.

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2005 17:57

А где здесь дискуссия? Здесь задали вопрос, я написал ответ. В том, что точность достигается в ущерб производительности, никто вроде и не сомневался.