Многоканальный регистратор t-ры

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Vlad Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Многоканальный регистратор t-ры
    Опубликовано: 21 Март 2005 16:31
Необходимо в течение 6 мес. регистрировать температуру различных зон доменной печи. Кличество каналов = 30...36 (3группы по 10...12 каналов). Частота опроса = 1 канал/мин (при аварийном сиграле = max частота опроса). Температура 20-1700 град. Расстояние от датчиков до операторской 30...100 м. Может быть кто-то встречал готовые решения. Буду очень признателен.
Vlad
Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Март 2005 16:48

Первоначально опубликовано Vlad

Необходимо в течение 6 мес. регистрировать температуру различных зон доменной печи. Кличество каналов = 30...36 (3группы по 10...12 каналов). Частота опроса = 1 канал/мин (при аварийном сиграле = max частота опроса). Температура 20-1700 град. Расстояние от датчиков до операторской 30...100 м. Может быть кто-то встречал готовые решения. Буду очень признателен.

Готовых решений наверно нет, а сделать автоматику сможет любая более менее приличная фирма по автоматики, можем и мы. Задача вроде бы не должна быть сложной с первого взгляда, а там ТЗ надо по подробней и смотреть что получится.

 

www.sinat.ru
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Март 2005 17:26
А датчики уже установлены или необходимо их ещё как-то устанавливать в печь? И если нужно ставить - предусмотрены ли места для этого?
Наверх
Leonid Uretsky Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 09 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 187
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Leonid Uretsky Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Март 2005 09:52
Посмотрите регистраторы фирмы Jumo
Наверх
Vlad Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Март 2005 09:53
Датчики - термопары К-типа будут зачеканены в так называемые фурмы. А фурмы (3 штуки)будут установлены в свои посадочные места в стенках печи.
Vlad
Наверх
Vlad Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Март 2005 10:02
Благодарю всех ответивших.
Нам интересно самим собрать такую систему, т.к. это работа со студентами в научном секторе политехнического института. К тому же проект малобюджетный и системные интеграторы вряд ли им заинтересуются.
Т.к. датчики измерения температуры сгрупированы в трех местах, предварительно решили собрать систему из трех баз с модулями OpenLine и контроллерами OpenDac вблизи от датчиков. Связь по Ithernet с офисным РС в операторской комнате, который организует опрос датчиков и документирование данных, ПО напишем сами.
За совет по конфигурации или предостережение от серьезных ошибок будем очень признательны.
Vlad
Наверх
myrob Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - myrob Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Март 2005 11:58

AI16 5A фирмы Fastwel 2 шт. 32 термопары, например. Посмотрите у них другие варианты

Наверх
myrob Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - myrob Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Март 2005 12:05

AIMUX 32С - коммутатор аналоговых сигналов

Наверх
MaximKr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MaximKr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2005 14:22

Задача не сложная. Сколько точек контроля температуры предполагается подключить? Задачу многоканального контроля температуры возможно реализовать при помоши модулей ввода. Для этого нужен модуль ввода с выходом интерфейс RS-485 (у отечественных производителей есть очень не плохие варианты, стоимость таких модулей, 8-ми канальных, 3200руб) и преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 (отечественный стоит 1500руб.). Такой преобразователь может работать с 32 модулями ввода... 32х8=256 точек измерения. Для небольшой системы вполне... ПО тоже можно купить самый простой вариант 3200руб... Если есть вопросы задавайте, в этой области у меня информации достаточно.

Наверх