Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Плывет температура

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Плывет температура
    Опубликовано: 28 Февраль 2005 08:38

WAGO-I/O. Модуль ввода Pt100,  750-461. Подключение трехпроводное, через искробарьеры.

Уплывает температура на 1-2 градуса. Не понятно почему...

Калибруется, через несколько дней - появляется разница, приходится снова калибровать.

Что это такое может быть? Где искать?

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 09:08
А какие барьеры используете? Есть какая-нибудь зависимость "ухода"?
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 10:22

Барьеры БИЗ, кажется. А зависимость пока не снимали... :( Но уже начали.

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 11:06
У был проект, состоящий из двух этапов. На первом установили дискретную часть на WAGO I/O и планировали во второй части ставить аналоговые модули (термопары и термосопротивления). Подсчитав погрешность с учётом барьеров (правда не БИЗ, а собственных) задумались. Собрали 3 канала и отказались от аналоговой части на WAGO. Возможно уход у вас в пределах погрешности которая заявлена производителем...
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 11:34

А барьер может плавать в пределах погрешности сам по себе?

Меняли уже и барьер (правда, на точно такой же) и сам модуль 461, а все-равно.

Наверх
Сергей Гусев Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 16 Апрель 2003
Online Status: Offline
Публикации: 126
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Гусев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 11:51

Согласно заявленным метрологическим зарактеристикам (см. описание типа, приложение к метрологическому сертификату № 25411-03 от 05.08.2003 года) модуль 750-461 имеет допуски на приведенную основную погрешность в размере +-0,3% от диапазона измерений.

Т.е. разброс значения измеряемой величины (с учетом всех дрейфов и ошибок преобразования) у этого модуля может составлять 0,003*1050 = 3,15 градуса Цельсия. Причем, как в плюс, так и в минус.

Таком образом, данная точность подтверждена испытаниями и сертификатами и не является признаком неисправности модуля.

В качестве альтернативного варианта Вы можете рассмотреть возможность применения аналога этого модуля от фирмы Beckhoff. Модуль KL3201 имеет заявленную точност не хуже чем +- 1 Градус Цельсия во всем диапазоне (от -250 до 850) с учетом всех ошибок и дрейфов.

Как использовать этот модуль с "головой" от WAGO - мы Вам расскажем, если будут вопросы.

Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 11:59
Сейчаз поговорил с нашим разработчиком барьеров. Теоретически барьер не должен вносить погрешности в канал. Характеристики барьера в принципе могут уходить из-за изменения температуры, но такого в нашей практике не было. По БИЗу у нас никакой информации нет.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 12:02

:(

Где поискать информацию о Beckhoff??

Наверх
Сергей Гусев Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 16 Апрель 2003
Online Status: Offline
Публикации: 126
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Гусев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 12:15

Лучше всего - на их русском сайте. Там есть и полное "зеркало" немецкого сайта и немного русских материалов.

Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 12:58

А +-3 гр. это статическа ошибка, которую можно учесть для каждого отдельно взятого канала? Или как она сама захочет, так и будет врать?

Получается, что если я к 750-461 подключу, ну скажем 131 Ом, это 79 градусов для 100П, откалибрую, то со временем смогу наблюдать сдвиги величиной до +-3 градуса?

 