Подскажите каким образом можно опредилить неисправность каналов модуля ADAM 5050.
А вы проверьте ИСПРАВНОСТЬ каналов модуля, в составе с любым контроллером серии 5000 (ADAM5000, ADAM5510, ADAM5511), с соответствующим программным обеспечением.
Если исправность канала не подтвердится, следовательно он неисправен.
Сергей
Ну а как мне проверить исправность из своей програмы?
Есть ли такая комманда.
Первоначально опубликовано _Sergey
Ну а как мне проверить исправность из своей програмы?
А при чем здесь Ваша (или какая либо другая) программа?
Если вопрос стоит об исправности модулей, то они (модули) должны работать из ЛЮБОЙ программы, в случае использования ADAM5510(5511) простейшим вариантом программы будет simu5000.exe
Сергей
А вот можетли "КАНАЛ" быть неисправным???
Канал модуля вполне может быть неисправным, встречался с неисправностью выходного канала модуля 5056S. Оказалась неисправной микросхема выходного драйвера (название не помню, стоит рядом с выходами, после развязки), на радиорынке стоит 15р, после замены все заработало. Если в модуле 5050 неисправность аналогичного плана, можно попытаться "прощупать" неисправный канал до драйвера, для этого придется освободить контроллер и модуль от корпусов и аккуратно проверить наличие сигнала на дорожках и выводах микросхем, при подаче сигналов.
Сергей
Если каналы дискретного ввода-вывода слаботочные, то их можно элементарно сжечь, включив в сильноточную цепь (Адамы не исключение, имеется соответствующий опыт).
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме