Датчики скорости воздушного потока |
|
Уважаемые знатоки! Где можно найти информацию по датчикам, измеряющим скорость воздушного потока? Требования: 1) взрывобезопасное исполнение; 2) диапазон измерений 0,15-5 м/с; 3) цель - применение в шахте. Заранее благодарен за ответ. |
|
![]() |
|
|
Стояла проблема измерения скорости воздушного потока в венткоробе. Замучился искать датчик. И даже не взрывобезопасный. Без взрывобезопасного исполнения можно посмотреть здесь: |
|
![]() |
|
|
Можем предложить расходомер Thermatel TA2 (исполнение Exd). Хоть он и расходомер, но расход вычисляется исходя из скорости потока в нормальных условиях. Поэтому - может быть и подойдет Вам. |
|
|
ЗАО "Теккноу" комплексные решения в области метрологии и измерений
|
|
![]() |
|
|
Здравствуйте! Есть датчики контроля скорости воздушного потока немецкой фирмы S+S. Рабочий диапазон от 0,1 до 30м/с с выходом 0-10В. Также есть реле контроля воздушного потока одно и двухступенчатое. Тип KLSW/KLGW. Звоните 913-8228 или пишите support@numerix.ru |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |