Wago 750-460 температура? |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Апрель 2004 Online Status: Offline Публикации: 58 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 17 Февраль 2005 11:35 |
Кто нибудь работал с этим модулем? При подключении термосопротивления (двухпроводное)на длинной линии показывает значительное отклонение от реальной температуры, обязательно ли вносить корректировку или есть другие способы?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно, наверное, делать программно, но изврат. :( Температуру в омы, к омам + сопротивление линии, омы в температуру... Надо было 461-й модуль брать... А он дорогой, собака! |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 16 Апрель 2003 Online Status: Offline Публикации: 126 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут важно понять причину возникновения ошибки. Если эта ошибка возникает именно из-за потерь на проводах при двухпроводном подключении, то можно сделать и программный пересчет (хотя, конечно, это не красиво). Но иногда подобные эфекты возникают и при больших навдках на линии, кооторые после приложения к входному каскаду модуля 750-461 "выпрямляются" и дают псевдо-постоянный сдвиг значения. В этом случае программная калибровка бессмысленна, так как когда изменится наводка (а это всегда может произойти) - все опять поплывет. В этом случае - только экранирование. |
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |