Вот такая вот схемка. Устройства на RS-485 работают по Modbus, и могут соединяться через конвертеры ADAM-4541 и многомодовое оптоволокно. Интересует мнение гуру: - правильная ли это схема, будет ли работать. Прямо сейчас имеем всего пару таких адамов. Ну и буду благодарен за "любую инфу по сабжу" как говорят программеры. |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Судя по ответу производителя, работать не будет. Модули отпимизированы для работы в паре. Таким образом, для четырех отводов RS-485 понадобится восемь модулей 4541 и схема получается линейная. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 19 Май 2004 Категория: Zimbabwe Online Status: Offline Публикации: 108 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо. Жаль чеж они так. И вот заявлено: ADAM-4541/4542+ can be used as an RS-232/422/485 point-to-point or point-to-multipoint connection for transmitting and converting full/half-duplex signals and their equivalents within a fiber optic environment. Попозже проверим всеравно, как работать не будет. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |