Гарантированное питание контроллера

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Гарантированное питание контроллера
    Опубликовано: 11 Февраль 2005 15:58
Здравствуйте!

Как обеспечить гарантированное питание корзины контроллера. Мы используем 686e от Fastwela. Объясню суть: изменяемые настройки программы, счётчики и пр. мы записываем на встроенный флэшь диск контроллера каждую минуту. Появилось подозрение, что при пропадании питания на контроллере могут произойти фатальные вещи. Проведённые эксперименты показали, что так оно и есть. Файловая система упала и контроллер не перезапускается. Проделали тоже самое, но только теперь уже писали информацию на вставленную в контроллер карточку CompactFlash. Результат тот же.
Естественно, системы используют 2 питания, но вероятость пропадания питания всё же есть. Как организовать бесперебойность питания в данном случае? Возможно существует какая-либо технология (приемлемая для данной архитектуры) или всё же придётся устанавливать промышленный UPS.... Нобходимо всего лишь обеспечить питание контроллера после пропадания питания на 2 цикла управляющей программы - максимум 250мс. За это время успеет придти сигнал об отсутствии питания и контроллер запретит запись во флэшь....

Заранее спасибо,
Николай.
Наверх
Slavik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Февраль 2005
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Slavik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Февраль 2005 19:03
Лично я бы поставил обычную UPS-ку (например, APC BACK-UPS) и не парился бы. Что и делаем, когда это нужно.
Наверх
Сергей Гусев Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 16 Апрель 2003
Online Status: Offline
Публикации: 126
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Гусев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Февраль 2005 19:30
Добрый день!
 
Для контроллеров с PC архитектурой такие системы существуют.
Именно на тот случай, о котором Вы говорите, и с временем поддержки питания в 120 сек. Существенно дешевле чем UPS, и со встроенной поддержкой в ПО.
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Наверх
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Февраль 2005 08:13

А самый бюджетный и "творческий" вариант - конденсатор несколько сотен тысяч мкФ в параллель источнику питания. Но здесь возможен перегруз источника питания при включении - на этот случай можно резистор на выход ИП перед конденсатором поставить.. В общем, творческий вариант ;) Зависит от конкретной схемы включения.

Наверх
Бармин Алексей Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Бармин Алексей Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Февраль 2005 10:58

У Сименс в линейке Sitop есть специальный буферный модуль, подключающийся параллельно блоку питания на 24 В (https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=0&nodeID=10022854&mlfb=6EP1961%2D3BA00&aktTab=4&lang=en). При нагрузке 5 А он обеспечивает поддержание номинала выходного напряжения до 800 мс.

 

Наверх