|
Adam 5511 |
|
1.Имеется контроллер Adam 5511 и к нему модули 40XX.
Контроллер подсоединен к компьютеру через порт COM1(RS-232), а модули 40ХХ к Adam через COM2(RS-485). На CD-диске фирмы Advantech есть пример опроса модулей 40ХХ (Ex3), но там сказано что эти модули должны быть подсоединены к RS_232 через Adam-4520 (то же и в документации), а как быть в нашем случае. Где в примере видно, по какому порту будут опрашиватся модули 40ХХ. Или это определяется DIP-переключателем на самом Adame. Мы у себя сконфигурировали модули 40ХХ с Node как в данном примере, загрузили в Adam 5511 пример Ex3 и послали на вып-е. Лампочка Run мигает, но никакого обращения к модулям 40XX не происходит. 2. Не могли бы вы выслать DOS-утилиту для ADAM 5511 на email drgm@tut.by |
|
![]() |
|
|
Опрос модулей через библиотеки идет по порту COM1 модуля. Поэтому надо вешать хост-РС через еще один ADAM-4520 на COM2, DIP6 ставить в положение OFF. Картинки и пример есть в описании (стр. 5-28 - 5-36). |
|
![]() |
|
|
Adam 5511 и модули 40ХХ должны стоять на удаленном обьекте. Информацию с них надо передавать по модему. Насколько я поняла, модем подключается только на порт COM1. Как быть в этом случае?
|
|
![]() |
|
|
Интересно. Допустим, у вас на СОМ1 - хост-РС, СОМ2 - для АДАМов. А куда модем? И потом. ADAM-5511 - это по большому счету ModBus-устройство, зачем модем? Где-то что не стыкуется или я не понимаю? |
|
![]() |
|
|
Мы недавно получили Adam и модули (5051,5056,5017,4017,4052) и теперь пытаемся разобраться, |
|
![]() |
|
|
Добрый день, для того чтобы "увидеть" по ModBus/RTU модули ADAM-40XX, подключенные к СОМ1 ADAM-5511 необходимо написать программу, обслуживающую обмен с этими модулями, и загрузить ее во флэш контроллера, предварительно указав ее в файле автозапуска (коллеги из Прософт могут меня поправить-давно дело было). Однако, применение такой конфигурации аппаратных средств с МикроМРВ, видимо, проблемотично поскольку подключение, например, GSM-модема в этом случае также предполагает использование СОМ1... Точнее можно узнать,обратившись в службу технической поддержки hotline@adastra.ru или на форум http://forum.adastra.ru Интересен Ваш выбор - ADAMы достаточно теплолюбивы, а скважины у меня прочно ассоциируются с тундрой и слегка подзабытыми сибирскими морозами :). |
|
![]() |
|
Скоро должны выйти ADAM-4000 с индустриальным диапазоном температур (-40...+85).
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |