    Опубликовано: 04 Февраль 2005 12:57
Есть ли в 5000-й серии устройсва , позволяющие достоверно обрабатывать сигнал с термосопротивлений ТСМ50 ?
Например ADAM-5013 работает только от 100 ом и с медью не работает (по описанию ).
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Февраль 2005 13:22

Увы, нет. И, судя по всему, не будет.

Есть модули нормализации серии SCM5B у DATAFORTH специально для России.

Наверх
sas73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Ноябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sas73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Февраль 2005 17:51

Возможное решение - последовательное подключение к ТСМ дополнительного стабильного резистора номиналом 50 Ом (для 2-х и 3-х проводной схемы подключения) и пересчет по рассчитанной градуировке на "верхнем" уровне. Данный подход с успехом применялся и не раз.

Успехов.

 

Наверх