Есть ли в 5000-й серии устройсва , позволяющие достоверно обрабатывать сигнал с термосопротивлений ТСМ50 ?
Например ADAM-5013 работает только от 100 ом и с медью не работает (по описанию ). |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Увы, нет. И, судя по всему, не будет. Есть модули нормализации серии SCM5B у DATAFORTH специально для России. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Ноябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможное решение - последовательное подключение к ТСМ дополнительного стабильного резистора номиналом 50 Ом (для 2-х и 3-х проводной схемы подключения) и пересчет по рассчитанной градуировке на "верхнем" уровне. Данный подход с успехом применялся и не раз. Успехов.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |