Intouch и смена разрешения экрана.!! |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 04 Февраль 2005 07:46 |
Люди как можно сделать так чтобы при смене разрешения экрана с 1280х1024 на 1280х768 у меня окна в InTouch не изменяли размер, т.е. он не конвертировал проект под новое разрешение. Подробности: у меня есть плазменная панель 16:9 (1280х768), я создовал проект на InTouch на мониторе 4:3 (1280х1024), но предусмотрев что у меня будет панель, и думав что она просто напросто обрежет нижнюю часть экрана, сделал размеры окно 1280х768, а при переходе на разрешение 1280х768 он конвертирует его, и получается еще меньше чем 1280х768, тоесть он сжимает все .. но не пропорционально.. вот в чем трабл.. кто чем может помогите.. соро ставит скаду.. а у меня такие проблемы..!! Сенку.. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуй создать новый проект и импортировать в него окна. Правда помучаться придется с тэгами. Возможно ссылки в animationLink'ах поправить придется (можно с каждым окном ВыделитьВсе>SubstituteTags>Там смотри по кнопкам, что-то есть, но я не помню). |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Знаешь.. первое мое действие было именно импортировать.. но все равно он их модифицирует.. но все равно сенк.. есть какие еще предложения.. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно, если на панель подать 1280х1024 она действительно "обрежет". На некоторых ЖК так и получается, хотя здесь от видеокарты видимо тоже зависит
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Мы пробовали и так.. но она (панелька) не хочет так делать, т.е. она может либо отоброжать 4:3 но будет пустота по краям, либо размазывает по всему экрану растягивая по вертикали.. а вот "обрезание" она не делает.. {сволочь} значит че получается.. мне придется переделывать всю скаду.. нееееттт.. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А у плазменной панели нет собственных настроек изображения? Может инженерное меню или что-то подобное. Попробуйте посоветоваться со специалистами-телевизионщиками.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Все тема закрыта.. я нашел решение свое проблемы.. и оно заключается не в настройки панельки а в настройки InTouch.. все очень просто есть файлик Intouch.ini так вот нужно просто напросто добавить в конец этого файлика строчку ScaleForResolution = 0 .. и все.. он не будет конвертировать проект.. так что дерзайте.. и знайте что и такое есть.. ЗЫ: только не обращайте внимание на ссобщение типа: "Конверировать ..тулулула.. и все такое.." он его выдает но не конвертит.... ЗЫЫ: Огромное сенку всем кто помогал мне в постке решения моей проблемы.. Особое спасибо Fester, это тот чел который мне это подсказал.. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |