Синхронизация времени в АСУ ТП

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
sysavt Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 15 Январь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 46
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sysavt Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Синхронизация времени в АСУ ТП
    Опубликовано: 26 Январь 2005 19:46

Добрый день!

Какими техническими средствами VIPA и Siemens решается проблема синхронизации времени в АСУ ТП. Интересуют приборы, позволяющие синхронизировать с точностью до 20 мс и имеющие более 2 выходов синхронизации. 

Наверх
ssazonov Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 76
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ssazonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Январь 2005 10:15

Не совсем понятен Ваш вопрос. Если у Вас обмен данными между узлами (например, контроллерами) идет по сети ПрофиБас, то цикл можно контролировать по времени и осуществлять его достаточно быстро. Более того, по просьбе производителей частотных приводов в спецификацию ПрофиБас был добавлен профиль ProfiBus V2, который обеспечивает синхронизацию по сети с точностью до 1мксек!

Наверх
Denis K. Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 52
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Denis K. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Январь 2005 11:06
Первоначально опубликовано sysavt

Добрый день!


Какими техническими средствами VIPA и Siemens решается проблема синхронизации времени в АСУ ТП. Интересуют приборы, позволяющие синхронизировать с точностью до 20 мс и имеющие более 2 выходов синхронизации. 


Имеется в виду синхронизация часов реального времени SIMATICов или что-то другое?
Наверх
sysavt Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 15 Январь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 46
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sysavt Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Январь 2005 20:02

Есть две различные АСУ ТП, реализованные на различных аппаратных средствах. Одна из них реализована на Siemens и проблем по синхронизации внутри сети я не вижу... в другой по внутрисетевой синхронизации проблем тоже нет... но исторические данные этих АСУ ТП по времени не синхронны... Одно из решений - привязать эти системы к системе единого времени, но через одно устройство... Интересены устройства Siemens, позволяющие выполнить это.

Наверх
Denis K. Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 52
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Denis K. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Январь 2005 09:26
Первоначально опубликовано sysavt

Есть две различные АСУ ТП, реализованные на различных аппаратных средствах. Одна из них реализована на Siemens и проблем по синхронизации внутри сети я не вижу... в другой по внутрисетевой синхронизации проблем тоже нет... но исторические данные этих АСУ ТП по времени не синхронны... Одно из решений - привязать эти системы к системе единого времени, но через одно устройство... Интересены устройства Siemens, позволяющие выполнить это.


У SIEMENS (и возможно у других производителей) есть модуль сопряжения DP/DP (DP/DP coupler). Данный модуль служит для соединения двух сетей ProfiBus DP вместе. Данные побайтно
передаются от DP-ведущего первой сети DP-ведущему второй сети и наоборот. Сам модуль сопряжения DP/DP играет роль ведомого, подключенного к DP-сетям.
Правда мы таким приемом не пользовались еще (не было соответсвующей задачи).
Предложенное решение справедливо только в случае, если у Вас в сетях реализован протокол ProfiBus DP.
Наверх
sysavt Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 15 Январь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 46
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sysavt Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Январь 2005 18:11
Вообщем, в голове более-менее стало все укладываться... Нужен NTP-сервер, имеющий на борту Ethernet. Где такой взять? лучше производства Siemens