LCD4*40 от Octagon + CPU188 |
|
Просмотрев табл. распайки кабеля связи (взятой с компакт диска Прософт 8) решил ее просмотреть, вот что обнаружил:
lcd4*40 CPU188 J6
Для CPU188 J6 названия цепей совпадают, а вот по руководству Octagon на lcd4*40 контакт 13 это Vss - общий, а 14 это +5В По другим сигналам тоже есть несоответствия
Где ошибка?
С уважением,
Евгений Мозоляк, ----------------------------------------------------------------- АО "Системы реального времени - Украина" (RTS-Ukraine) |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
Спасибо за хороший вопрос, Евгений, поскольку на него у меня есть хороший ответ :)
В описании к LCD дисплеям, в таблице 4 на странице 4 приведена нумерация контактов на плате дисплея. Разъем напаян с обратной стороны платы, поэтому в нем номера контактов попарно меняются местами: 1 <-> 2, ... 13 <-> 14, и т.д. Таким образом, все встает на свои места. Правильную нумерацию контактов разъема можно посмотреть, например, в описании на плату KAD.
|
||||||||||||
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |