Замена Grayhill |
|
Здравствуйте!
Не подскажет ли кто-нибудь релюшки, подходящие для замены модулей Grayhill? Т.е. она должна быть в таком конструктиве, что бы можно было её установить на панель MPB-24. Заранее спасибо. |
||
![]() |
||
|
Graihill - 'то аналог OPTO 22, серия G4 http://www.opto22.com/products/ProductFamilies/G4Direct.aspx |
||
![]() |
||
|
Видимо я не совсем корректно задал вопрос. Хочется замены "оптики" на обычное реле, если такое существует. "Оптика" горит...
|
||
![]() |
||
|
У вас индуктивная нагрузка, наверное? |
||
![]() |
||
Именно... Может кто уже сталкивался и нашёл решение?
|
||
![]() |
||
Grayhill и нашел решение. У них есть модули с индексом -L, которые расчитанны именно на индуктивную нагрузку и имеют соответствующие внешние цепи. А "стандартные" модули расчитаны только на реактивную нагрузку и просто обязаны "гореть" на индуктивной |
||
![]() |
||
|
Спасибо! То что нужно!
|
||
![]() |
||
|
При работе на индуктивную нагрузку обязательно надо защищать коммутирующий элемент. Будь то транзистор, симистор или реле. Наиболее универсальный способ - варистор, он подбирается на напряжение процентов на 20-30 больше номинального. Модули Grayhill для индуктивной нагрузки отличаются соотношением dv/dt, дополнительной защиты от перенапряжений в них не предусмотрено. Есть у Grayhill и обычные релейные модули. И в том и в другом случае варистор, диод или RC-цепочка не помешает. У WAGO есть, кстати, готовые клеммы с защитой от перенапряжений - очень удобно. Аналоги модулей Grayhill в "стандартном" корпусе есть также у Dataforth. |
||
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
|
Вариант с варисторами рассматривался, но есть нюансы из-за которых установка их на некоторых объектах невозможна. Клеммники WAGO тоже смотрели. Будем думать.
|
||
![]() |
||
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |