Сигнализация в Genesis32 v7.01

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
tctf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Декабрь 2004
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tctf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Сигнализация в Genesis32 v7.01
    Опубликовано: 21 Декабрь 2004 23:55
Доброго времени суток! Возникла неприятность с включением сигнализации в мнемосхему, т.е. после конфигурации сервера и настройки элемента Iconics AWXView32 в соответствии с документацией к пакету (для своей мнемосхемы) элемент Iconics AWXView32 в режиме исполнения не отображает никакой информации про превышение/понижение границ изменения параметров. Если кто-то знает, или предполагает в чем может заключаться проблема напишите пожалуйста, буду очень признателен.
Наверх
Dolgova Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dolgova Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Декабрь 2004 14:46

Добрый день!

С большой вероятностью, причина - в некорректных настройках либо сервера, либо клиента AWXView. К сожалению, подробностей очень мало. Какой сервер тревог Вы используете? Какие именно настройки в сервере? Какие именно настройки в элементе AWXView? Не отображается только эта  тревога, или вообще ни одной? Какая версия GENESIS32? Поэтому, предположив, что Вы используете сервер тревог Иконикс, можно только догадываться о возможных причинах:

Проверьте, в каком состоянии находится флажок "Активизация" в Общих параметрах тревоги на сервере;

Не установлена ли большая длительность задержки или зона нечувствительности для тревоги на сервере;

Запущен ли сервер тревог, и какое значение установлено в поле "Тишина при запуске";

Какая конфигурация установлена в качестве активной для узла;

На какой сервер подписан клиент AWX View?

Не установлено ли фильтров, блокирующих сообщения?

Если на сервере тревога включена в область, а на клиенте выполнена подписка и на область, и на тег одновременно, то этим создаётся взаимоблокирующий фильтр. Нужно выбрать что-то одно.

Пока достаточно ;-)

C уважением,

А. Долгова.

 

Наверх
tctf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Декабрь 2004
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tctf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Декабрь 2004 21:50
Спасибо . Версия: Genesis 7.00.117.00.
Проблема была решена путем переустановки системы и в дальнейшем для настройки была использована стандартная конфигурация тревог (Default), т.е. прямо в ней и были созданы необходимые теги (с удалением ненужных, установленых по умолчанию). А в чем действительно была проблема, к сожалению сказать так и не могу .
Еще раз СПАСИБО
Наверх