Добрый день.
Хочу поделиться с коллегами проблемой , которая возникла при отладке системы на основе контроллера ADAM5510 . Программа создана с помощью UL-16.
К контроллеру подключено:
COM3\програмирование , затем минитерминал\
COM1-RS232-внешнее управление
COM2-RS485 -другие устройства с RS-485 \ADAM5510 является шлюзом,
проводка с помощью внешних процедур UL-16\.
Загрузив проект в контроллер и запустив сервер внешнего управления,
веду контроль и управление ADAM5510 и др. устройствами \как они подкл.-указал \. Все нормально при условии , что UL загружен на PC,
где запущен сервер , НО в ОПЦИЯХ -СЕТЕВОЙ драйвер стоит NONE.
Но стоит в опциях установить сетевой драйвер-PLCNen driver for UL-
сервер внешнего управления "срубается".
И что бы я не делал:-выкл. PLCNet driver
-перезагружал PC , в том числе и без UL
связь сервера и контроллера не возобновлялась. Такое ощущение , что
как только загружен UL с PLCNet дряйвером ADAM переключается на него и остается в таком режиме. А сервером отключить не можем или
не умеем. И только перезагрузив контроллер , можно востановить связь
сервера и контр-ра.
Сервер написан на Делфи , внешние прцедуры в UL на Assemb
Сасибо.
С уважением Воробьев Владимир