Помогите, если кто знает как. Необходимо воспользоваться функцией 16 (запись нескольких регистров). А именно команды передаются по модбасу двумя регистрами (в первом код команды, во втором аналоговое значение (если надо - например отсылка уставки)). С передачей одного регистра проблем нет, но модбас это шлёт функцией 6, что в моём случае не подходит, т.к. ответная сторона команды распознаёт по 16-ой функции. Суть вопроса такова: как Modbus OPC сервер заставить слать значения 16-ой функцией? Заранее благодарен |
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 06 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сдается мне, что если определить тэг длиной 4байта (FLOAT или LONG), то он вынужден будет использовать 16-ую функцию |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 17 Июнь 2004 Online Status: Offline Публикации: 70 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
УРРА!!! Спасибо! А я заклинился и ни туда, ни сюда .... Правда всё равно придтся писать свой Модбас ОПС Сервер, т.к. у меня 10 агрегатов по 800 параметров с каждого ... 8000 опс-точек ... Genesis есть 5000 и 15000 ... 15000 точек придётся покупать ... а это 10000 евро ... у меня 2 сервера ... получается 20000 евро ... да меня за такие деньги подвесят за одно место ... посему будем писать сервер который будет собирать стандартным модбасом и паковать данные для выдачи в скаду. |
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уточним Genesis бывает на 500, 1500 и Unlimited. Так вот Unlimited и стоит брать |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 128 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это верно для версии 7.Х В версии 8 появились еще градации 5000 и 15000. А вот что надо брать - это вообще нелинейная задачка - и ответ больше зависит от того, что надо делать одновременно, а не от общего числа каналов в системе. |
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sorry недописал нулики Но ключевое слово в сообщении Unlimited. Т.к. на 16000 точек брать 2*15000 тегов - это извините.. А калькуляция, опять же извините, была ваша
Удачи |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Михаил ! Два раза сорри, не посмотрел, чей это был комментарий |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 128 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да ничего страшного. Вопрос другой: почему все забывают, что если у нас 10 близких по конфигурации агрегатов на 800 параметров, то при последовательном опросе в некоторых случаях можно обойтись лицензией на 1500 тегов? |
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут вопрос как надо пасти эти параметры. А если надо пасти все тревоги ? |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 128 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Более 70 критических параметров на агрегат? Это что, атомный реактор? |
|
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |